3x 25A?

Ik heb een 3 fasen aansluiting.
Volgens mijn elektriciteitsnota heb ik 3x25A en dat is ook zo in de administratie van de netbeheerder opgenomen. Maar op mijn elektriciteitsmeter staat 3x10(30)A (zie foto)

Weet iemand wat 3x10(30)A betekent. Kan ik ervan uitgaan dat ik wel over 3x 25A beschik (belangrijk voor het oplaadpunt van mijn elektrische auto).

Groeten,
Kees

meter.jpg
stoppen.jpg
 
Het is maandag, niet mijn helderste dag maar volgens mij geschikt voor 30A en het nauwkeurigst op 10A

De zekeringswaarde is te zien aan de hand van de kleur van de verklikker van de zekering. 25A =geel
 
Dus maximaal 30A per fase of in totaal 30A? Ik heb 3x 16A nodig.
De kleur van de zekering kan ik niet goed onderscheiden, kan geel ook een beetje goudkleurig zijn?
 
Wat er op de meter staat zegt geheel niets over wat je voor huisaansluiting hebt. Ik zou op de informatie van je netbeheerder vertrouwen, gezien ook de kleur van de verklikker klopt. Goudkleurig bestaat niet. Koperkleurig zou 63 A zijn.
 
Ik heb er geen verstand van maar ik denk ook: een meter is toch alleen maar een meter en geen zekering of iets dergelijks. Of kan de meter "protesteren" als er teveel stroom doorgaat?
En wat bepaalt de sterkte: de aanvoer vanuit de energiecentrale of de stoppen in de meterkast? Wat zou de netbeheerder moeten aanpassen als het toch geen 3x25A is?
 
Bij 63A verwacht ik dikkere draden onder de zekeringen, het zal zeer waarschijnlijk 25A zijn.
 
Dit is zover ik zie 25A.

De meter protesteert niet bij een te grote stroom maar begint gewoon te smelten en smeulen.

De beperking bestaat uit deze hoofdzekeringen. Die bepalen hoeveel stroom jij kunt pakken uit het net.
 
Als er toch grotere zekeringen nodig zijn, moet de netbeheerder dat dan doen of mag de installateur dat ook?
 
Dat moet de netbeheerder doen. Maar dat wil je niet ivm de veel hogere tarieven voor het vastrecht.
 
Koop een "load balancing" laadpaal. Veel goedkoper dan jaar in jaar uit die 700 euro's per jaar extra betalen.
 
Als je al een auto hebt die 11 Kw kan laden, zal dat voor thuis het maximum zijn op 3 fasen. Voor 3x32A heb je al een 3x50A hoofdaansluiting nodig.
 
Ik heb inderdaad een auto die max 11 Kw kan laden. Volgens de netbeheerder heb ik nu al 3x25A. Ik neem aan dat ik dan niet meer vastrecht moet betalen. De enige vraag is of ik de juiste meter heb.
 
Je hebt 3x25A inderdaad en dat kost niets extra. Pas bij zwaardere aansluitingen betaal je meer.

De meter is ook prima. Die stemt de netbeheerder echt wel af op de zekeringen die ze erin draaien hoor.

Geen probleem dus, je kunt weer gerust slapen :wink:
 