25a op een 40a aardlek

Hoi,

Ik heb tijdelijk even een groep nodig welke wat meer aan kan dan een standaard 16a. Het apparaat wat ik er op aansluit verbruikt namelijk meer wattage en als ik dus het maximale vermogen vraag dan gooit die de 16a eruit.

Het betreft een 1 fase aansluiting met een meterkast waar twee aardlekken in zitten van 40a welke weer verdeeld worden naar automaten van 16a.
Kan ik op 1 aardlek van 40a een automaat van 25a zetten met 4mm draad. Verder loopt alles via een dikke voor het amperage geschikt verlengsnoer. Er zit dan verder niks anders op deze aardlek.
Op de andere aardlek zitten dan vier stoptcontacten (op allemaal een aparte 16a automaat) die direct in de meterkast zitten en dan ook met geschikte verlengsnoeren gebruikt worden.

De 25a zal alleen aan staan als we deze gebruiken en dat is meestal max een uurtje per dag. Het is tijdelijk voor tijdens een verbouwing.

Mijn vraag is of dit mogelijk is en dan uiteraard ivm de veiligheid en brandgevaar.

Alvast bedankt.
 
meestal niet ivm selectief moeten zijn op de hoofdzekering.
En voor tijdelijke voorzieningen gelden strengere eisen.
 
De reactie die onmiddellijk bij mij opkomt, is dat je er geen enkel verstand van hebt en dus niets te zoeken hebt in groepenkasten.

De 40A indicatie op een aardklekschakelaar betreft uitsluitend de max. toegestane stroom door die aardlekschakelaar en heeft met de functionering en het maximum aantal groepen op 1 aardlekschakelaar niets te maken.

Je mag in een huisinstallatie niet een zekering(-automaat) van 16 A vervangen door een van 25 A. Dat heeft te maken met zgn. selectiviteit. Je zult dus een andere oplossing moeten zoeken.

Edit: Headhunter was net iets sneller. :prima:
 
Wat zijn de specs van het apparaat precies? Weet je zeker dat de nominaalstroom het probleem is en niet de inschakelpiek? In dat laatste geval ben je op zoek naar C16 i.p.v. B16.
 
Bedankt voor jullie antwoorden. Ok duidelijk. Heb zeker geen verstand van groepenkasten inderdaad en zal wel frustrend zijn dat mensen zulke "domme" vragen stellen, maar zo heb ik ook weer wat geleerd.
Mijn vraag kwam meer omdat ik zag dat er ook 25a zekering automaten zijn, maar ik snap dat het niet zo werkt hoe ik het in gedachte had dus ga ik een andere oplossing zoeken.

Ik zal straks even de specs opzoeken van het apparaat. Had gister al wat gelezen over het verschil van b16 en c16, alleen leek mij dit niet het probleem.
Ik heb gister getest en als ik het apparaat inschakel op en een lage stand dan blijft de zekering werken maar zodra ik een stand hoger ga dan moet het appraat harder werker en vraagt dan meer dan gooit die de zekering er na een paar sec uit.

Misschien had ik de vraag beter kunnen stellen of er een oplossing is voor het probleem wat ik hierboven beschrijf in plaats van zelf met een idee komen hoe het misschien zou kunnen werken.
 
Het gaat om een zogenaamde instant warm water kraan. Zodat we tijdelijk een warm water punt hebben. Je sluit koud water erop aan en dan verwarmt die deze tot de ingestelde temperatuur. Tot 34 graden gaat het goed daarboven schiet de zekering eruit.

Apparaat heeft een max vermogen van 5500w 220v maar dat levert die alleen als je deze voluit zet.

Ik snap dat dit zowiezo teveel is.

Ik ga gewoon een andere manier zoeken voor warm water het is maar voor af en toe. En dit weer terug geven aan de persoon waarvan ik het heb geleend.

De aansluiting wordt binnenkort wel verzwaard naar 3 fase en een elektricien installeert ook een nieuwe groepenkast. Dus ik ga daar zelf verder niet aan zitten. Ik houdt me voortaan bij de dingen die ik weet en laat de rest over aan profesionals.
 
Pak gewoon een boiler, hoeveel warm water heb je nodig?
Wat u daar had heet een doorstroom verwarmde en die vreten stroom omdat deze alle warmte instant moeten opwekken, een boiler doet dat veel rustiger aan waardoor het vermogen lager is.
Vaak heeft zo'n doorstromer ook maar beperkte waterstroom.
Een boiler heeft een veel grotere waterstroom en kies je gewoon op inhoud. Een 150l heeft ca 2000w nodig,
Daar kan je normaal prima een aantal douchebeurten achtereen uithalen.
 