25A groep schakelt niet af?

Laurensk1991

  • #1
Beste allemaal,

Allereerst moet ik bekennen weinig van Electra af te weten. Dit vertroebelt wellicht ook mijn blik op het geheel.
Ik zal proberen mijn vraag / raadsel duidelijk temaken .Op voorhand al mijn excuses voor 'domme vragen / opmerkingen' :)

Let op: Ik heb geen enkel technisch probleem. Ik wil alleen een kookgroep in de schuur gaan plaatsen, en stuitte toen op het volgende..

Situatie:

Mijn installatie bestaat uit twee groepenkasten.

1. 'primaire kast' in huis (1-fase).
2. Een meterkast in de schuur, een meter of 20 bij het huis vandaan.

Vanaf de primaire meterkast zit er een C25 schakelaar/groep (dat is 25a, neem ik aan?) die een grondkabel voedt en naar de schuur loopt.
Vervolgens zit er in de schuur een tweede groepenkast met 4 groepen en twee aardlekschakelaars.

Dit werkt allemaal perfect. Ik heb nog nooit problemen gehad. Als ik kortsluiting maak in de schuur (ik hobby wat met oude apparaten die ik repareer) klapt de betreffende groep of aardlek in de schuur er netjes uit, en in huis gebeurt er niets.

Nu het raadsel:

In huis zit dus die C25 groep voor de schuur. Als ik die uitzet blijft de schuur gewoon onder spanning staan!
Zet ik de aardlekschakelaar in huis uit, gaat de schuur ook 'uit'. Dat lijkt mij zeer onwenselijk.

- Kan het een 'bewust opgezet' risico zijn door de vorige eigenaar van het huis?
- Kan de schakelaar defect zijn? (ik heb hem hard doorgedrukt zodat er echt 'off' verschijnt op de schakelaar)

Ik zal z.s.m. eens wat foto's toevoegen ter lering en vermaak :)

Dan de kookgroep:
Ik denk dat ik het antwoord al weet, achter een 25A groepje kun je geen kookgroep plaatsen?
Waarom ik dit graag zou willen: In huis zit de meterkast vol (ik krijg over 2 weken 3 fasen en een laadpaal).
In de schuur is nog precies ruimte voor een kookgroep. En ik kan van de schuur heel eenvoudig in de keuken komen.


Bedankt!!

Groet, Laurens
 

Laurensk1991

  • #2
De meterkast in de schuur:
IMG_20220222_094325.jpg



Vervolgens die in huis vanaf een kleine afstand. Rechts naast de aardlekschakelaar zit de 'C25':
IMG_20220222_094558.jpg


De bewuste C25 die 'aan of uit' geen verschil maakt.

IMG_20220222_094616.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Veel kans werkt het dus anders dan jij denkt. Als de schuur op de C25 zou zitten en je zet die Off dan zou de schuur spanningloos moeten zijn.

Heb je een meter om spanning te meten? Zet deze automaat dan eens op Off en meet onder en boven of er spanning staat tussen blauw en bruin.


Laurensk1991 schreef:
ik krijg over 2 weken 3 fasen
Dan is het sowieso einde verhaal voor die onderverdeler in de schuur. 3 Fasen is normaliter 3x25a en daar mag je niet nog een C25 achter zetten. Dat wordt dan 16A en in de schuur nog maar 6A eindgroepen.
 

Laurensk1991

  • #4
Vonken_trekker schreef:
Heb je een meter om spanning te meten? Zet deze automaat dan eens op Off en meet onder en boven of er spanning staat tussen blauw en bruin.
Dank voor uw reactie! Ik denk inderdaad dat het anders werkt dan ik denk. Ik heb mijn meter gepakt ende groep op 'off' gezet. Ik meet op 'on' en 'off' 230 volt tussen bruin en blauw. Dat is toch vreemd?


Vonken_trekker schreef:
Dan is het sowieso einde verhaal voor die onderverdeler in de schuur. 3 Fasen is normaliter 3x25a en daar mag je niet nog een C25 achter zetten. Dat wordt dan 16A en in de schuur nog maar 6A eindgroepen.
Oei! Dat wist ik niet. Ik dacht dat daar gewoon nog een fase voor gebruikt kon blijven worden.
De hele meterkast wordt dan dus anders. Ik hoop dat de laadpaalmannen me daar een beetje in kunnen helpen :)
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Dat je op beide kanten van de automaat spanning houdt is vreemd. Dan lijkt de C25 defect.

De huidige 1 fase aansluiring zal 35 of 40A zijn. Dan kun je prima 25A in huis hebben en 16A in de schuur. Maar 3 fasen is 3x25A en achter een 25A hoofdzekering mag geen 25A zekering meer in de groepenkast komen.
 

Laurensk1991

  • #6
Vonken_trekker schreef:
De huidige 1 fase aansluiring zal 35 of 40A zijn. Dan kun je prima 25A in huis hebben en 16A in de schuur. Maar 3 fasen is 3x25A en achter een 25A hoofdzekering mag geen 25A zekering meer in de groepenkast komen.
Dank! Dan moet ik de C25 gewoon gaan vervangen, maar of dat zin heeft voor twee weken..

Aangaande de fase-verandering: Is het niet 'toegestaan' omdat dan de hoofdzekering niet direct aangesproken wordt bij overbelasting? Het kan dus in theorie wel blijven bestaan maar is niet veilig geacht?

In de schuur gebruik ik behoorlijk wat apparaten (Airfryer, magnetron, kachel, PC (thuiswerkplek), wasmachine, wasdroger, vriezer en koelkast) en veel van deze apparaten staan tegelijk aan overdag.

Zijn er nog andere manieren om deze oplossing even 'zwaar' te houden als hij nu is zonder nieuwe kabels te hoeven trekken?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Dat is inderdaad de reden. Selectiviteit heet dat. Twee opeenvolgende zekeringen moeten steeds een stapje kleiner zijn zodat bij overbelasting niet de hoofdzekering eruit gaat.

De enige oplossing is toch om er kabels bij te trekken. Of de aansluiting verhogen naar 3x35A maar dan betaal ja flink meer aan vast recht ieder jaar.
 
  • Like
Waarderingen: Laurensk1991

Laurensk1991

  • #8
Enorm bedankt voor uw snelle reacties! Weer wat geleerd.

En wat betreft deze selectiviteit - Ik weet dat dit amateuristisch is, maar, stel dat ik het laat zoals het is.

In het ergste geval (bijvoorbeeld als ik de kabel afsteek als ik graaf in de tuin) klapt de hoofdzekering eruit en moet de netbeheerder komen.. Normale overbelasting zou nog steeds afgevangen worden door de groepen (16a) in de schuur. Toch?

Niet volgens de NEN normen wellicht, maar wel werkbaar(der). Of is er reële kans op een onveilige situatie? In dat geval ga ik uiteraard graven of meer vastrecht betalen, dat staat buiten kijf.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #9
Laurensk1991 schreef:
Normale overbelasting zou nog steeds afgevangen worden door de groepen (16a) in de schuur. Toch?
Neen, de kans is groot dat de hoofdzekering er eerder uit gaat dan de 16A in de schuur. Je hebt de netbeheerder dan vaak nodig en dat is kostbaar.
 
  • Like
Waarderingen: Laurensk1991