2 draden onder 1 schroef van ALS, mag dat?

Status
Niet open voor verdere reacties.
De situatie is als volgt: Ik heb een 3 fase meterkast met daarin twee stuks split 1F+N busboards.
Op 1 busboard zitten tweemaal vier busboard automaten van het type 1F+N en 2 maal ALS 1F+N. De ALS-en zitten ieder op een andere fase, dus is er nog 1 fase ongebruikt Geen probleem dus.
Op het andere busboard zit 1 3F+N ALS, 1 3F+N automaat schroef model (dus geen busboard) en drie stuks 1F+N busboard automaten. De 3F+N automaat moet via 4 draden aangesloten worden op de 3F+N automaat. De 3 1F+N busboard automaten zijn via het busboard met elkaar verbonden. De busboard voeding zijn twee draden die ook aan de automaat moeten komen, en wel op fase waar die niet gebruikt wordt door de andere busboard. Van dit tweede split busboard wordt dus 1 deel niet gebruikt.
Hierdoor komen er onder twee schroeven van de 3F+N ALS twee draden te zitten. Bij mijn weten mag dit niet zo maar. Wat is de juiste manier om dit te doen?
 
Er bestaan speciale 'kroonstenen' voor met één stift, die onder de schroefklem gaat, en twee gaten met schroefjes. Hier kunnen netjes je twee draden onder geschroefd worden.
 
Bij klauwklemmen mag je 2 draden van gelijke diameter zonder hulpmiddelen plaatsen.

Bij soepele bedrading kan je een dubbele adereindhuls gebruiken om 2 geleiders samen te nemen tot 1 geleider.
 
Ik was al aan het internetten naar de speciale kroonsteen, maar heb deze nog niet gevonden. Het worden in ieder geval twee draden van gelijke dikte, volkern koperdraad 6mm2. Ik weet zo niet uit het hoofd hoe de schroef aansluiting van een abb 3F+N ALS er uit ziet, maar bedoel je met een klauw klem een ligt gebogen klem?
 
Een klauwklem is een oog waar de draden invallen.
Als je de schroef aandraait dan word dat oog omhoog getrokken zonder dat de schroef in de draden aanraakt.
 
Aha, ik ken ze. Volgens mij zijn alle automaten en ALS-en van ABB hiervan voorzien, maar zal het nog even bekijken. Mocht dit niet zo zijn, ik heb de speciale "kroonstenen" ook al gevonden. Allen weer bedankt!
 
Heet een aftakblok:

1265_aftakblok_2.jpg


Even langs de installateur voor een passende, zijn redelijk merkafhankelijk.
 