VD draad in slagvaste buis onder de grond?

Appeltje

  • #1
Een vriend van me wil graag VD-draad trekken in een slagvaste buis in de grond in z'n tuin.

Is dit toegestaan?

Alvast bedankt!
Richard.
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #2
Nee.
 

@$T

  • #3
Levensgevaarlijk!!!!!!!
 

Appeltje

  • #4
Ok, jammer dat er wat onderbouwing ontbreekt, vooral van die laatste... maar het is duidelijk.

Gr. Richard.
 

Chathanky

  • #5
Die kun je zelf toch wel opzoeken in je nen1010?
 

VEH

  • #6
Nen1010-521.2 tabel 52B; in de grond gelegd in buis is toegestaan installatie methode 61 en 62.
Tabel A-52-2 laat zien dat men alleen eenaderige of meeraderige kabels door de buis mag trekken.
 

Appeltje

  • #7
Als ik installateur oid was, had ik vast een NEN1010... helaas ben ik maar gewoon 'pennenlikker' ;) en dus wordt het hem niet qua opzoeken. Maar VEH heeft wel iets opgezocht, methode 61 en 62 zegt me dan weer niks helaas. :)

"alleen eenaderige of meeraderige kabel"... valt VD draad in de categorie 'eenaderige kabel' of bedoelt men dat er maar ÉÉN kabel in zo'n buis mag (dus geen 3x 2,5mm2 maar alleen bv XMVK, 3 aderig)?

Alvast bedankt voor de supersnelle reacties!

Ries.
 

@$T

  • #8
Ok ik zal wat duidelijker zijn. Slagvaste buis is aardig bestand tegen stoten ed maar als je in de grond graaft en je haalt uit met een schop steek je er zo doorheen. Bij grondkabel kom je dan eerst op het aardscherm wat,indien aangesloten vlgs voorschrift) kortsluiting via de kortste weg maakt als je de fase raakt. Doe je nu draden zo in een buis kun je met diezelfde schop de fase direct raken en is de kortste weg via de steel naar de persoon die met zijn voeten in de aarde staat. In het gunstigste geval krijg je een schok die niet dodelijk hoeft te zijn maar het is al vele malen wel gebeurd. Ik ben 40 jaar E-monteur geweest en heb zoiets nooit willen doen.Het mag inderdaad ook niet vlgs NEN 1010 en een dosis gezond verstand is ook wel handig.
 

Chathanky

  • #9
Appeltje schreef:
Een vriend van me wil graag VD-draad trekken in een slagvaste buis in de grond in z'n tuin.

Is dit toegestaan?

Alvast bedankt!
Richard.
Je mag overigens best vd draad in slagvaste buis in de grond leggen.
Enkel je mag dit niet gebruiken voor gebruik van laagspanningsinstallaties.
Voor bv een 24 volts installatie is dit best toegestaan. (zwakstroom) Maar dat zal waarschijnlijk niet de bedoeling zijn. :lol:
 

Appeltje

  • #10
Bedankt voor de uitgebreide uitleg, het is me helemaal duidelijk!
Hij gaat dan toch met grondkabel aan de slag.

Gr. Richard
 

VEH

  • #11
Misschien als mosterd na de maaltijd, maar Appeltje kon zich niets bij installatie methode 61/62 voorstellen en vroeg zich af of VD kabel is.

De NEN1010 heeft allerlei installatiemethoden een nummer gegeven. Zo is nr 7 installatiedraad in een buis die in het metselwerk of beton zit. Nr 8 is meeraderige kabel in buis die in het metselwerk of beton zit. Nr 61/62 gaat over één/meeradrigekabel in buis in de grond.
Nr 63 is één/meeradrigekabel direct in de grond gelegd zonder aanvullende bescherming. Als ik het goed begrijp wordt deze methode nu toegepast. Die opdeling in installatie methoden is vooral gedaan om de bijbehorende toelaatbare stromen te kunnen bepalen. Voor de huisinstallatie met max 16A eindgroepen minder van belang.

VD is officieel "installatiedraad" volgens NEN1010-2.15.12. Dat is een geïsoleerde geleider.
Kabel is vlg NEN1010-2.15.13 een samenstel van één of meer geïsoleerde geleiders. Kabels zijn voorzien van een mantel.
Draad is dus geen kabel. VD is een vinyl geïsoleerde koperdraad

De "grondkabel"die nu gebruikt gaat worden heet officieel VO-YMvKas. VO staat voor vinyl mantel met daaronder een gevlochten wapening. Y= de de ader isolatie van XLPE. Als er ipv een Y een V staat is dat aderisolatie van vinyl. Mv is een mantel om de aders van vinyl. K is van kabel. as geeft aan dat er een aardscherm is.
 