2 bestaande groepen te gebruiken als kookgroep?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste,
inmiddels behoorlijk wat gelezen op het forum over inductie en kookgroepen maar weet nog niet wat wij zouden moeten doen.

Na een verbouwing gaan we nu toch ook maar de keuken onderhanden nemen en we denken over een inductieplaat. Nu begrijp ik dat je voor de meeste inductieplaten een aparte 'kookgroep' nodig hebt. (hoewel 1 merk ook platen schijnt te produceren voor een 'gewone' aansluiting)

We hebben net verbouwd en opogeknapt en dus weinig zin vloer of plafond open te breken t.b.v. nieuwe buizen van meterkast naar de keuken.

Wel hebben we 2 groepen over in de keuken (2 stand alone groepen die verder nergens voor gebruikt worden.)
Mijn vragen:
Zouden deze 2 groepen voor inductie gebruikt kunnen worden?
Zou dan deze groepaansluitingen in de meterkast vervangen dienen te worden door een 'kookgroepautomaat'?
Mogen er dan wel gewoon 2 kabels richting de keuken blijven lopen (grondkabels) die dan (gezamanlijk) uitkomen in zo'n perilex contact?

Alvast dank voor de antwoorden!

(ps. ben zeker niet van plan zelf te gaan rommelen in de meterkast, wil alleen graag inzicht in de (on)mogelijkheden zodat we er rekening mee kunnnen houden of evt. voorbereidingen kunnen treffen)
 
Nee dit mag niet. Omdat je dan de situatie kan krijgen dat slechts één van de groepen is afgeschakeld.

Een kookgroep is een speciale situatie waarbij twee "groepen" samen worden genomen om zo een hoger vermogen te krijgen. Deze moeten gelijktijdig kunnen worden geschakeld in de groepenkast. Bovendien moeten ze door één (19 mm) buis.

Maar er zijn al heel veel vragen over kookgroepen gesteld. Dus met de zoekfunctie kan je alle gegevens vinden die je wilt weten.
 
Het is dan wel een ietwat vreemde situatie. Als je ze beide aansluit op een kookautomaat heb je wel dezelfde situatie dan wanneer je 5 draden in een buis of kabel neemt. Als je geen andere mogelijkheid hebt kan het volgens mij geen kwaad, of het volgens de regels is? Denk niet helemaal.

Zit er overigens geen kookleiding van de groepenkast naar de keuken? Deze zou standaard aanwezig moeten zijn, tenzij het een oude woning is.

Succes.
 
Je kunt ook niet op een of andere manier een 5 x 2,5mm2 kabel onder de vloer oid doorkrijgen?

Succes.
 