Denk dat ik bijna alle topics gelezen heb over vloerverwarming maar kom er toch niet helemaal uit. Ik wil kijken of ik de boel wat kan optimaliseren ten gunste van het gas verbruik.
Ik merk dat er behoorlijk wat kennis aanwezig is bij de forum leden.
Op zowel begane grond als 1e verdieping een 4 groeps verdeler. Vloerverwarming dient als hoofdverwarming.
Ketel (op zolder): Remeha Calenta 40 + isense thermostaat. Thermostaat continu op 19 graden, geen nachtverlaging.
Verdelers: Therminon met inregelventiel om retour bij te mengen. Verdeler kan dus neutraal of actief gemaakt worden. (zie foto)
Verdeler op de 1e verdieping kom ik goed bij en deze heb ik aantal jaren geleden actief gemaakt dus geen retour bijmengen. Voordeel hiervan is dat alle warmte die CV produceert ook de vloer ingaat. Nooit problemen gehad (zover mij bekend).
Verdeler op BG (achter in keukenkastje) staat bijmeng ventiel een beetje open. Nu zie ik dat de temperatuur die de vloer ingaat een stuk lager is dan boven omdat er dus retourwater bijgemengd wordt. CV staat ook altijd lang aan op lage aanvoertemperatuur. Ik dacht slim te zijn en deze dus ook actief te maken dus retourventiel helemaal dicht maar dan zakt mijn flow in naar 1 liter per minuut ook met pomp op een hogere stand. Waarschijnlijk omdat er dan 2 actieve verdelers staan te zuigen aan de aanvoer en de verdeler boven wint omdat deze het dichts bij de CV zit.
Ik vraag mij af wat nu verstandig is. Ik heb de volgende vragen aan jullie?
- Beide verdelers neutraal maken dus bijmeng ventiel wat openen? Temperatuur die de vloer in gaat, gaat dan wel om laag.
- Is mijn stelling correct dat 2 actieve verdelers vragen om problemen is en ik ze beter allebei neutraal kan maken door wat retourwater bij te mengen?
- Is het correct dat bij een neutrale verdeler de CV aanvoertemperatuur hoger moet zijn dan bij een actieve verdeler omdat er dus bijgemengd wordt.
- Hoe kan ik ervoor zorgen dat de aanvoertemperatuur van de cv omhoog gaat waardoor er bijgemengd toch rond de 35 graden de vloer ingaat of gaat de isense dat uiteindelijk zelf regelen als het niet warm wordt? Ik zou ook minimale aanvoertemperatuur kunnen ophogen in de instellingen.
- andere tips?
Mijn dank voor jullie hulp.

Denk dat ik bijna alle topics gelezen heb over vloerverwarming maar kom er toch niet helemaal uit. Ik wil kijken of ik de boel wat kan optimaliseren ten gunste van het gas verbruik.
Ik merk dat er behoorlijk wat kennis aanwezig is bij de forum leden.
Op zowel begane grond als 1e verdieping een 4 groeps verdeler. Vloerverwarming dient als hoofdverwarming.
Ketel (op zolder): Remeha Calenta 40 + isense thermostaat. Thermostaat continu op 19 graden, geen nachtverlaging.
Verdelers: Therminon met inregelventiel om retour bij te mengen. Verdeler kan dus neutraal of actief gemaakt worden. (zie foto)
Verdeler op de 1e verdieping kom ik goed bij en deze heb ik aantal jaren geleden actief gemaakt dus geen retour bijmengen. Voordeel hiervan is dat alle warmte die CV produceert ook de vloer ingaat. Nooit problemen gehad (zover mij bekend).
Verdeler op BG (achter in keukenkastje) staat bijmeng ventiel een beetje open. Nu zie ik dat de temperatuur die de vloer ingaat een stuk lager is dan boven omdat er dus retourwater bijgemengd wordt. CV staat ook altijd lang aan op lage aanvoertemperatuur. Ik dacht slim te zijn en deze dus ook actief te maken dus retourventiel helemaal dicht maar dan zakt mijn flow in naar 1 liter per minuut ook met pomp op een hogere stand. Waarschijnlijk omdat er dan 2 actieve verdelers staan te zuigen aan de aanvoer en de verdeler boven wint omdat deze het dichts bij de CV zit.
Ik vraag mij af wat nu verstandig is. Ik heb de volgende vragen aan jullie?
- Beide verdelers neutraal maken dus bijmeng ventiel wat openen? Temperatuur die de vloer in gaat, gaat dan wel om laag.
- Is mijn stelling correct dat 2 actieve verdelers vragen om problemen is en ik ze beter allebei neutraal kan maken door wat retourwater bij te mengen?
- Is het correct dat bij een neutrale verdeler de CV aanvoertemperatuur hoger moet zijn dan bij een actieve verdeler omdat er dus bijgemengd wordt.
- Hoe kan ik ervoor zorgen dat de aanvoertemperatuur van de cv omhoog gaat waardoor er bijgemengd toch rond de 35 graden de vloer ingaat of gaat de isense dat uiteindelijk zelf regelen als het niet warm wordt? Ik zou ook minimale aanvoertemperatuur kunnen ophogen in de instellingen.
- andere tips?
Mijn dank voor jullie hulp.