10 spots plaatsen onder carport

Balphabeth

  • #1
Ga 10 inbouwspots (230v) plaatsen onder mijn carport.

ben van plan vanaf schakelaar een centraaldoos in het midden van de carport te te plaatsen en van hieruit naar de spots te gaan.
moet ik per spot een leiding leggen vanaf de centraaldoos of kan ik doorlussen? Of kan ik bijvoorbeeld vanaf centraaldoos twee leidingen naar een spot en vervolgens doorlussen.

Wat is beter: hittebestendige kabel vanaf de centraaldoos? of allemaal harde leidingen kabels?

Ben benieuwd alvast bedankt voor reacties.

grtzz
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Doorlussen lijkt me handiger. De vraag is of de klemmen van je spots geschikt zijn voor twee draden bij elkaar. Anders kun je misschien met tweelingsadereindhulzen tien eindjes snoer aan elkaar crimpen.
Hittebestendig snoer hoeft niet perse, maar als je niet weet hoe heet je spots aan de achterkant worden, dan zou ik het voor de zekerheid wel nemen.
 

Phuong

  • #3
Je mag ze zeker allemaal parallel achter elkaar schakelen.

Tip: Neem de nu goed verkrijgbare en goedkope LED-GU10 spotjes op 230V.

Worden niet heet, dus geen speciale draad nodig en zeer zuinig met energie. En als kers op de taart ook nog eens een zeer lange levensduur!
 

Phuong

  • #4
Omdat het buiten is kan je eventueel ook opteren voor 12V led-spotjes in de carport!

Geen hoge spanningen, veiliger tegen vocht problemen en lekker makkelijke dunne draadjes om alles door te verbinden.
 