Led spots in verlaagd plafond badkamer

Schildpadjee

  • #1
Bij de badkamerverbouwing is een verlaagd kunstof plafond erin gekomen met 6 inbouw spots led.
Ik zie dat deze niet met aardedraad zijn aangesloten dit is zo sinds 2015.

Verder zit er op de badkamer totaal geen stroom.en de lichtschakelaar zit buiten de badkamer.

Kan dit gewoon zo?
 

HenkL14

  • #2
Niet alle verlichting hoeft met aarde aangesloten te worden. Nagenoeg alle spotjes worden zo aangesloten.

Maar als er wel een aansluiting voor aarde op zit, hoort het wel.

Heb je een foto van de spotjes, liefst met een type-sticker ofzo
 

Starter01

  • #3
Zonder verdere info niets over te zeggen. Wat voor spotjes 12V/230V?
 

Schildpadjee

  • #4
230v en dan 3watt spotjes erin.
 

Schildpadjee

  • #5
@Henk, dus in de badkamer worden spotjdz vaak niet geaard?
 

Kaajee

  • #6
Zoals gezegd; Als ze een aarde aansluiting hebben, moeten ze wel geaard worden. Meestal het geval als ze van metaal zijn.
 

Schildpadjee

  • #7
Bijgaand de fotos.
Plafond is van kunstof en daar vallen de spots in, circa 15cm verder bovenop de spot zit het aansluit blokje.

20231230_164455.jpg 20231230_164459.jpg 20231230_164515.jpg
 

Kaajee

  • #8
Deze hebben dus wél een aarde aansluiting en moeten dus officieel wel geaard aangesloten worden.
Screenshot_20231230_171158_Chrome.jpg
 

Schildpadjee

  • #9
Dat had ik gezien maar er is geen aarde, kan dit kwaad?
 

Starter01

  • #10
Wat is dat groen/gele op foto 3?
 

Schildpadjee

  • #11
De aarde van de draad maar die is niet aangesloten aangezien het hoofdpunt geen aarde heeft
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #12
Schildpadjee schreef:
...maar er is geen aarde, kan dit kwaad?
Wat denk je zelf? Wil je jezelf of je familie blootstellen aan het risico 230 V op de blote bast te krijgen?
Als er een aardaansluiting op zit, hoort het armatuur geaard aangesloten te worden.
En als er één ruimte in huis is waarvoor dat nadrukkelijk geldt, dan is dat wel een badkamer.

Waarom is bij de verbouwing de aarding niet meteen aangesloten?

Schildpadjee schreef:
...maar die is niet aangesloten aangezien het hoofdpunt geen aarde heeft
Nou sorry hoor, maar wat is dat voor een knullige opvatting van degene die het heeft aangelegd?
 

Kaajee

  • #13
En/maar waarom is die aardedraad daar dan? Waar gaat die dan naartoe?
Of ligt die daar gewoon niets te doen?
(Als dat zo is, haal hem dan weg, anders is het potentieel gevaarlijk en op z'n minst verwarrend)
Kun je niet een aardedraad trekken? Nooit weg in een badkamer.
 

Schildpadjee

  • #14
Mag ik dan gewoon van een wcd een aardedraad afsplitsen en gebruiken boven het plafond badkamer?
 

Schildpadjee

  • #15
Of bestaand er ook inbouwspots welke niet geaard hoeven te worden? Misschien 12v spots?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #16
Schildpadjee schreef:
Mag ik dan gewoon van een wcd een aardedraad afsplitsen en gebruiken boven het plafond badkamer?
Indien die wcd op dezelfde groep zit als de spots, dan mag dat. Maar alleen als je de aardedraad in de bestaande buizen meetrekt.
Zit er boven de badkamer geen centraaldoos waar de aarde beschikbaar is? Want dan ben je helemaal makkelijk klaar.

Schildpadjee schreef:
Of bestaand er ook inbouwspots welke niet geaard hoeven te worden? Misschien 12v spots?
12 Volt spots hoeven in elk geval niet geaard te worden, mits het trafo ervan een zgn. SELV trafo is (hoort erop te staan).
Heb ik zelf ook in mijn badkamer toegepast, vind ik wel zo veilig boven de doucheruimte.
Is bij mij nog met halogeenlampjes, want badkamerverlichting bij ons staat maar heel weinig aan, dan loont het voorlopig niet om dat te vervangen door LED (omdat het trafo dan ook vervangen moet worden).
 

Schildpadjee

  • #17
Ik zie dat veel 12v spots te klein zijn. Nu heb ik deze gevonden.
Op de video zie je dat deze ook niet geaard zijn. Is dat niet nodig bij dit type. ? Het armatuur is ip65
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #18
Dat armatuur hoeft inderdaad niet geaard te worden. Als het goed is staat op de doos ervan een teken dat het armatuur dubbel geïsoleerd is:
dubbel geïsoleerd.gif


IK denk dat je deze kunt toepassen, maar dat zal ook afhankelijk zijn in welke zone het armatuur komt te hangen. Voor exacte afstanden waar welke zone geldt verwijs ik naar google met zones in badkamers, want daar heb ik zelf onvoldoende exacte kennis van en veel gevonden links verwijzen naar een commerciële site.

Op zich concludeer ik uit de gevonden resultaten, dat IP65 geschikt is om in zone 1 te gebruiken. Maar omdat ik deze informatie zelf ook vanaf het Internet heb gehaald, denk ik dat je je beter ook even bij de leverancier ervan kunt vergewissen. Of wachten tot één van de elektrospecialisten op dit forum bevestigt, dat een IP65 armatuur met dubbele isolatie inderdaad in een badkamer mag worden toegepast.
 

Schildpadjee

  • #19
Dankje kees dan wacht ik het nog even af ;)
 

Kaajee

  • #20
In welke zone komen ze bij jou te hangen dan?
 