Dat is alleen het onderblok van een andere radiator,
waarschijnlijk degene die voor deze met het probleem zit.
Waarom daar vragen over stellen?
Als je iets anders gaat vragen, zeg er dan bij waarom, anders is het alleen maar ruis.
Henk in #19 zegt hetzelfde als ik eerder al. Met tekening erbij om het duidelijker te maken.
Dat eerst uitsluiten.
En staat die bypass al open?
Dan moet het onderblok warm / heet worden.
Als dat niet gebeurt ligt het zeker niet aan de radiator, dus ook niet aan de thermostaatknop of stijgbuis (niet van toepassing hier) of wat dan ook.
Is het trouwens met zekerheid een één pijps systeem?
Draai de bypass van de radiator dicht die het niet doet en deze radiator moet het gaan doen of alles moet uitgaan.
Blijven er radiatoren het doen, dan is het niet één pijp. Een combinatie kan ook.