Ik denk dat het een Brugman radiator is.
Een ontluchting op het knietje zal vermoedelijk niet zoveel helpen, die leidingen worden wel warm.

Probeer als eerste de instelling van het ventiel te controleren zoals ik aangaf in mijn vorige post.
 
Ik zal een foto van het pinnetje maken zonder thermostaatknop.

Gisteren had ik het ventiel die helemaal open stond naar binnen gedraaid, niet helemaal maar ik voelde geen verschil
 
De thermostaat knop is een knop van heimeier:
IMG_7530.jpeg


Het merk radiator weet ik niet, hij zat er al in voordat ik hier woonde, kan ik dat ergens zien?

En sorry ja, soort van weekend, heb het druk en ben weinig thuis aankomende dagen. Jullie hulp is zeer gewaardeerd en ik probeer alles zo snel mogelijk te beantwoorden
 
Dit is een foto van de betreffende radiator. Ik wilde weten hoe je de radiator van vraag #3 kan regelen. Kan dat met een knop ergens boven aan de radiator of met het onderblok.
 
Dat is alleen het onderblok van een andere radiator,
waarschijnlijk degene die voor deze met het probleem zit.
Waarom daar vragen over stellen?
Als je iets anders gaat vragen, zeg er dan bij waarom, anders is het alleen maar ruis.

Henk in #19 zegt hetzelfde als ik eerder al. Met tekening erbij om het duidelijker te maken.
Dat eerst uitsluiten.

En staat die bypass al open?
Dan moet het onderblok warm / heet worden.
Als dat niet gebeurt ligt het zeker niet aan de radiator, dus ook niet aan de thermostaatknop of stijgbuis (niet van toepassing hier) of wat dan ook.

Is het trouwens met zekerheid een één pijps systeem?
Draai de bypass van de radiator dicht die het niet doet en deze radiator moet het gaan doen of alles moet uitgaan.
Blijven er radiatoren het doen, dan is het niet één pijp. Een combinatie kan ook.
 