Nest aansluiten zonder opentherm - met ebus

Jorissss

  • #1
Hallo ik ben bezig met mijn Nest v3 aan te sluiten op de AWB ThermoElegance 25-A, deze heeft geen opentherm. Volgens mij is dit een combieketel via laagspanning/droog contact zoals de Nest handleiding het noemt...

Ik dacht dat ik daarom de EBUS + en - (die normaal naar de thermostaat lopen) kon aansluiten op de 2 en 3 van de Heat link, maar dat werkt niet. De CV blijft dan continu verwarmen.

Heeft iemand enig idee hoe ik het moet aansluiten?

Originele aansluiting van de oude thermostaat. Die 24V doorgelust, en ebus naar thermostaat:


Schema van dit onderdeel (X17):


Uit de handleiding van Nest:
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
De 24V lus er tussen uit halen, en de draden naar 2-3 van de heatlink hierop aansluiten.

Dat is het
 

Jorissss

  • #3
Gelukt! Inderdaad aansluiten op de 24v, MAAR ik moest die andere twee - de BUS - doorlussen.
 

Laurens1985

  • #4
Goedemiddag,

Ook bezig met het installeren van een Nest, heb exact bovenstaande gevolgd (Bus ook doorgelust). Wij hebben een ThermoElegance 30.
De ketel (relais) tikt/klikt wel, maar de brander schakelt niet in…. Wat doe ik verkeerd??