Remeha Quinta 45 werkt niet meer

Bas93

  • #1
Beste forumleden,

De Remeha quinta 45 HR ketel wil niet opstarten. Na het resetten komt de storingscode 5 en daarnaast het getal 28 knipperend en om en om in beeld.
Tijdens het opstarten blijft hij eerst lang op de code staan van: wachten tot ventilator op toeren is. Echter hoor ik de ventilator helemaal niet. Ik heb de kabels al losgemaakt en opnieuw vastgezet en gecontroleerd op kabelbreuken. Hier zie ik niets aan. Ik vermoed dat de ventilator kapot is. Kan iemand dit bevestigen of weet iemand wat het anders kan zijn?
Iemand ervaring met dit type en dit probleem gehad?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #2
Haal de stekker aan de voorkant van de ventilator eens los.
De ventilator moet nu vol gaan draaien.
Doet hij dat niet moet je even controleren of er wel 220V op de achterste stekker staat, zo ja ventilator defect.
 

Rooster

Specialist Geluid
  • #3
De beveiligingsautomaat krijgt geen tacho-signaal binnen omdat de ventilator niet draait.

Het kan zijn dat de ventilator stuk is of de aansturing (deze wordt geregeld door de beveiligingsautomaat).

p.s.
Je kunt eventueel kijken naar 2e hands onderdelen of gereviseerde onderdelen met garantie.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu