Remeha quinta 30s werkt enkel in laaglast bij CV

STL

  • #1
Beste,

Mijn Remeha Quinta 30s werkt al 3 winters goed, nu met ingaan van 4e winter vertoont hij mankementen.

Smorgens wordt de verwarming niet meer warmer, om 7h is het nog steeds 17,5°C terwijl 20°C gevraagd is. Op dat moment is de aanvoertemperatuur 35°C, de retour is 30°C.

Als ik de ketel forceer naar hooglast via de snelknoppen, springt de aanvoertemperatuur wel de hoogte in. Dus brand eenheid werkt goed.
Tevens vooor sanitair water springt de ketel netjes naar 80°C (60°C +20°C hoger).

Enkel voor CV blijft de ketel smorgens in laaglast draaien, hij drijft temperatuur niet meer op.

volgende heb ik reeds gecheckt:
- CV druk = 1,5bar -> ok
- leidingen onlucht -> ok
- thermostaat AAN/UIT -> ok (stand 3 , warmtevraag op 1 in de ketel)
- geen buitenvoeler, staat ook niet aan
- ketel staat in stand 31 => modulerend op aanvoer/retour maar met AAN/UIT sensor thermostaat in de living
- alle thermostatische kranen niet op maximaal gezet (om zo niet het retourwater te vlug terug te sturen zodat het niet afkoelt)
- tevens wel de test gedaan met alle thermostatische kranen volledig open, helpt niet.

volgende instellingen van de ketel:

-> max aanvoer op 90°C gezet
-> boiler staat op 60°C
-> alle andere instellingen staan op factory instelling, ook deze in C12 menu, heb deze nogmaals gecontroleerd om zeker te zijn dat de fout daar niet in zit.

heeft iemand dergelijk reeds deze fout gehad ?
Het lijkt wel stuurprint kapot, maar misschien zit de driewegklep ook in dit verhaal ?

alvast bedankt,
Steven
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Lees tijden het stoken P1 p2 en p3 eens uit.

Ik verdenk nl idd iets met de drieweg.
 

STL

  • #3
Hi,

thx for reply,
maar wat bedoel je net met p1,p21 en p3?
zijn dit parameters in C12 menu ?

mvg,
Steven
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Nee, deze zitten niet achter C12.

In het display i kiezen(1e symbooltje)
Dan kan je door de P waardes scrollen.
deze geven aanvoer,retour boiler en buitentemperatuur weer, afhankelijk van de aangesloten sensoren.


Zitten aanvoer en retour dicht bij elkaar kwa temperatuur dan heb je grote kans dat de drieweg tussen 2 standen blijft hangen.

Helemaal als het verschil in de aanvoer en retour buiten de ketel veel groter is.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #5
Zet je laaglast toerental een 200 toeren hoger.
 

STL

  • #6
@ Headhunter,

deze avond thuisgekomen, 17,50C.
Aanvoer 44°C, retour 40°C

ik had deze namiddag naar Remeha gebeld, zij hadden geadviseerd om het handje in te drukken en kijken als hij in CV mode dan aanvoer verhoogt.
helaaas bleef dit constant op 44°C.

toen ik je reply las, gaf je me een ingeving. ik heb kachel geforceerd naar hooglast 'H'. en aan de buizen aanvoer, retour, en beide boiler buiezen gevoeld.

aanvoer steeg snel, retour bleef hangen op 40°C. beide boiler buizen bleven koud.

=> heb ik op die manier bewezen dat driewegklep niet foutief is ?

als hooglast aanligt, stijgt de temperatuur in de woning ook redelijk snel, dus de CV kan wel degelijk zijn warmte afgeven.
Het gekke is, het is nu 30 min geleden dat ik op hooglast heb gezet, de ketel blijft momenteel hangen op aanvoer 90°C (zo ingesteld) en retour 71°C
Boiler = 59°C

vraagje, ik woon in belgie, kan ik zomaar fabrieksinstellingen terugzetten ?
zullen er geen instellingen voor gas dan veranderd worden, of zit dit niet in de instellingen voor de ketel ?

(dit omdat Rememha een Nederlandse ketel is, terwijl samenstelling gas in België anders is)

@ Wilibald,

ik weet dat ik laaglast kan verhogen in toerental, maar het heeft 3j gewerkt met normale instellingen, ik zou eerst exaxt willen weten wat er aan de hand is vooraleer ik naar creatieve oplossingen zoek.

Ik ga wel eens proberne om te weten wat het effect is

mvg,
Steven
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #7
Kan aan je tacho van je ventilator liggen. blijft dan vaak op 1350 hangen en zakt niet terug naar 1300. Als je hem op 1400 of 1500 zet los je het probleem vaak op.
Als je in C12 zit blader dan even naar de verspringende streepjes gaat dat is je toerental. Mocht hij op 1350 blijven hangen weet je de oorzaak.
Als dat het is, is natuurlijk het beste een nieuwe ventilator te plaatsen.
Ook kan het zijn dat thermostaat niet helemaal in orde is en en verkeerd setpunt berekend. Wat voor een thermostaat zit er op?
 

STL

  • #8
Dag Willibald,

ach ok interessante input ! ik pas deze avond zeker eens aan in de hoop morgenochtend een warme keuken te hebben :-)

de thermostaat, ik denk dat je de voeler in de woonruimte betoelt, is een Theben AAN/UIT thermostaat, dus geen modulerende maar gewoon op temperatuur en signaal aan/uit. ik heb nu een thermometer naast de Theben geplaatst om te kijken als hij jusit meet.

juist nog vraagske over de ventilator. wat als hij blijft hangen in 1350 en niet meer zakt naar 1300, betekent dit dan ook dat ij niet meer kan stijgen bij warmtevraag, dus dat hij constant in 1350 zal draaien ?

mvg,
Steven
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #9
Juist hij zal niet meer op toeren, wil eerst naar de 1300 terug zakken.
Hij blijft dan oneindig laag branden.
Op warmwater heb je dat probleem niet omdat hij dan meteen vollast gaat draaien.
 

STL

  • #10
Dag Wilibald,

U heeft gelijk!

ketel stond opnieuw te draaien in 40°C laaglast.
Ik heb toerental laaglast naar 1500 verlegd.

na de gebruikelijke 3 minuten laaglast na reset, bleek hij inderdaad te
stijgen, momenteel staat aanvoer op 68°C, retour op 49°C.

ik (en mijn vrouw ) ben u dankbaar :-)
nu weet ik tenminste wat ik de installateur moet uitleggen wat er vervangen moet worden.

is dit een bekende kwaal ?


mvg,
Steven
 

Grashopper

  • #11
Wilibald heeft gelijk. Wanneer het toestel op cv gaat branden wil het eerst een aantal minuten op laaglast branden. De ventilator wordt dan vanuit het starttoerental naar laaglast gestuurd. Laaglast is 1300 rpm, het actuele toerental van de fan moet daarbij in de buurt komen (bandbreedte ongeveer +- 25 rpm). Door een defect optocoupler in de ventilator kan het zijn dat deze niet verder wil "zakken" en hiermee niet binnen de gewenste bandbreedte komt. Pas in de gewenste bandbreedte gaat de timer van enkele minuten laaglast lopen. Het toestel zal dus "eeuwig" op "laaglast" blijven hangen. De echte oplossing is de ventilator vervangen, de veldoplossing het laaglasttoerental ophogen. Lees hiervoor even het actuele toerental uit waarin hij blijft hangen. Als je hier iets boven gaat zitten moet het goed gaan. En inderdaad op warm water wordt het toestel niet eerst naar laaglast gestuurd i.v.m. de snelheid.
PS. je hebt neem ik aan wel een Belgisch toestel? Een nederlands toestel is voorzien van een andere afstelling. Daarnaast dient een belgisch toestel verplicht te zijn verzegeld qua gas/lucht instelling. Dit i.v.m. de meerdere gassoorten welke uit de pijp kunnen komen.
 

Grashopper

  • #12
Net te laat :mrgreen:
 

Grashopper

  • #13
Je kunt het ook zo laten. Het toestel moduleert iets minder diep maar dat zul je in de praktijk waarschijnlijk niet merken. Kan op den duur wel erger worden waardoor het deellast verder omhoog moet. Kun je altijd nog de ventilator vervangen.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #14
Ja het is een probleem wat wel eens vaker voorkomt. En zo als Grashopper al vermelde is dit een veld oplossing, het beste is de ventilator te vervangen.
Maar als het verder geen problemen meer geeft is dit de goedkoopste oplossing :wink:
 

STL

  • #15
Heren,

Dankuwel voor deskundige uitleg.

Ik ga nu laaglast van 1500 naar 1400 brengen, want toerental zat vast op 1350, dit zou ook voldoende moeten zijn.

eigenlijk moest de ketel toch binnenkort een standaard afregeling krijgen, is alweer geleden van bij de installatie (3j geleden). Ik zal eens polen bij installateur wat de meerkost is om ventilator ook te vervangen.

Door jullie hulp heb ik alvast een nieuwe stuurkaart uigespaard, ik dacht dat daar de fout ging liggen.

mvg,
Steven
 

Xr8

  • #16
Quinta 30s is een solo toestel. Deze heeft geen driewegklep in de ketel.

Succes.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #17
Klopt, maar er zit wel een boiler op aangesloten
Tenminste, dat stond in eerste blok.
Boiler 60 graden

Dus er moet een Driewegklep in zitten.

Maar het probleem is al opgelost zie ik
 

Stijn81

  • #18
Dit topic is al weer 10 jaar oud, maar toch wilde ik even reageren dat ook deze oplossing voor mijn probleem gewerkt heeft. In het voorjaar komt een hybride warmtepomp, dus deze veldoplossing is perfect om de tijd te overbruggen. Dank!

Bij ons is er trouwens ook een externe indirect verwarmde boiler. Op de CV zit dan ook een driewegklep, maar die kan je in het zicht testen door van warmwater naar cv gebruik te schakelen en dan zie je de pin naar boven/beneden bewegen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu