Remeha Quinta 28c werkt niet naar behoren

STL

  • #1
Beste,

Na 1,5j goed werken van onze ketel hebben we nu probs met de Remeha Quinta 28c.

Onze installatie is als volgt:
- remeha quinta 28c met externe boiler
- thermostaat aan/uit in de living
- gewone radiatoren met thermostatische kranen (geen vloervw)
- aanvoerwater CV = ingesteld op 75°C
- setpunt boiler water = ingesteld op 55°C

probleem bestaat uit 2 delen

eerste probleem: ongevraagd verwarming
- thermostaat uit, plots radiatoren warm (snachts)
- ketel staat op stand 4 (verwarming tapwater)
- vermoedelijk 3weg klep
- eergisteren bezoek gehad van Remeha service, vriendelijke man trouwens
- zijn conclusie was: motor 3weg klep vermoedelijk stuk
- vermoedelijk: omdat naar zijn mening de 3weg klep ok reageert en ook de motor netjes beide standen opzoekt
- nadien 2 dagen goede verwarmig gehad

tweede probleem
- deze morgen opnieuw vodden, living geraakt niet warm
- verwarming staat lange tijd in stand 4 om dan naar stand 9 te gaan
(stand 9 = verwarming aanvoer warmer als gevraagd)
- boiler temperatuur = 60°C, ingestelde boilerwarmte = 55°C
- de ketel schakelt dus niet goed over van tapwater naar cv water
- na reset sprong de ketel wel naar 3
- maar aanvoerwater naar de CV stijgt met mondjes maat
- na 1 min: aanvoerwater CV = 35°C
- na 15 min: aanvoerwater CV = 45°C
- de living stijgt heeel traag in temperatuur omdat het aanvoerwater nauwelijks stijgt

test gedaan
- ik twijfelde toch aan de 3w klep en heb het warme water uit de boiler laten leeglopen en manueel het warme water UIT geschakeld in de boiler
(blijven drukken op kraantje tot rood lampje brandt)
- boiler temperatuur gechekct: stond slechts op 28°C
- nadien CV opnieuw aangelegd, deze staat op stand 3
- temperatuur aanvoerwater stijgt heeeel traag
- na 1uur was aanvoerwater 55°C, en heel bizar de boiler temperatuur was opnieuw gestegen naar 48°C na 1 uur

dus meerdere problemen

a) ik denk dat 3weg klep toch nog lekt ondanks goede mechanische bewegiging. kan dit met de dium induwen
b) aanvoerwater in stand 3 (centrale verwarming) stijgt heeeel traag
=> kan dit gevolg zijn van slecht werkende 3weg klep
(lijkt me onwaarschijnlijk, maar ben onwetend op dit gebied)
c) warm water bereikt in stand 4 wel degelijk zijn setputn maar gaat dan over naar stand 9 in plaats van naar stand 3 (thermostaat)

PS, ik heb thermostaat gecheckt, deze werkt wel degelijk.
a) t'is een AAN/UIT thermostaat en relais klikt wel degelijk
b) in de menu van de remeha staat hij ook op 'warmte gevraagd' status

iemand ideeeen ?

1. kan 3weg klep toch niet goed marcheren terwijl de klep zelf goed beweegt en de motor reeds vervangen is ?

2. kan traag oplopende aanvoertemperatuur in cv stand te maken hebben met slecht werkende 3w klep ?

Alvast bedankt !!

Steven
 

Grashopper

  • #2
Mogelijk blijft je tapschakelaar hangen. Hierdoor blijft het toestel op warmwater stoken ook als er geen afname meer is. Tapschakelaar zit op leiding rechts in toestel bij het buffervat.
De besturingsautomaat kan ook voor "vage" problemen zorgen. Neem anders gewoon weer contact op met je installateur.
 

Bernhard

  • #3
Voor een goede beoordeling is de gemeten aanvoer- en de retourtemperatuur belangrijk.
Als er tussen de retourtemp en de aanvoertemp te weinig verschil is zal de regeling de ketel op deellast laten branden.
Een te hoge retourtemp kan door een lekkende 3-wegklep, een radiatorventiel of een bypas komen. mvgr Bernhard
 

STL

  • #4
Dag grashopper, thx voor snelle reply !

tapschakelaar, iets nieuws :-) ik checkt het meteen waar dit zit.
Als deze blokkeert, blijft de ketel dan in stand 4 ondanks de gewenste boiler temperatuur (55°C of meer) bereikt is ?

PS, buffervat = boilervat of kleine rode ronde vatje ?
dat ronde vatje staat hier naast de remeha quinta.
Ook boilervat staat hier extern.
Is maar dat ik die tapschakelaar niet direct kan identificeren.


Nu ik kan mezelf verhelpen, als ik manueel warm water uitschakel warmt de living toch voor een stuk op (19°C), niet hoger.

Ik heb reeds installateur gecontacteerd, deze vermoedt toch de 3weg klep dus maandag morgen komt opnieuw iemand van Remeha, omdat deze nog onder garantie zit.

Ik kan de uitleg van 3weg volgen, maar begrijp niet waarom daardoor de aanvoertemperatuur van het water maar heel traag oploopt in cv stand.

Grzt,Steven
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #5
Nope, is echt gewoon je driewegklep.

Je dient de cartridge sowieso te vervangen, is de motor niet zo gezond meer, dan deze ook vervangen.

Is de boiler ook voorzien van een klep? of schakelt de ketel via de boilerthermostaat op de driewegklep van de ketel...

Zoals ik lees, er komt iemand van Remeha :roll: deze mensen hebben toch wel de meeste knowhow van deze ketel. Heb dus vertrouwen in deze, dan komt het goed.

Succes.

Calenta :cool:
 

STL

  • #6
@Bernhard

Ik zie idd een klein verschil.
Aanvoer CV = 38 °C
retouer CV = 33 °C

Dit was na reset van de ketel als aanvoer van het water op zijn laagst begint.

Dus als ik jou goed kan volgen begrijp ik het volgende:

a) boiler staat op temperatuur : 55°C
b) na reset staat remeha toch op stand 3 maar lage aanvoer (40°C
retoer CV = 35°C
c) als 3w klep deeltje lekt, zal de retour extra opgewarmd worden door water uit de boiler
d) daardoro is delta tussen aanvoer en retour kleiner
e) daardoor werkt de ketel op een 'lager pitje' ?

dus 3weg kleop kan op die manier toch de aanvoer temperatuur van CV beinvloeden ?


Grtz,
Steven
 

STL

  • #7
@ Calenta,

idd, Remeha bezoek is gepland. Ben trouwens erg tevreden hiervan, snelle respons. (zoals dit forum hier :-)

Maar ik wou gewoon vermijden dat na die 3w klep toch nog iets zou schelen ofzo, of gewoon om het probleem te snappen :-)
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #8
Vanwaar een drieweg klep :roll:


Tapwater :!:

CV water :!:

Tap ik water, dan wordt mijn cv niet warm!

Tap ik geen water, dan wordt mijn cv warm ( bij warmtevraag )

Aanvoer en retour Delta-T is kleiner naar mate de temperatuur daalt in het cv water.

Calenta :cool:
 

STL

  • #9
@ Calenta

Om op jouw vraag te beantwoorden:

Is de boiler ook voorzien van een klep? of schakelt de ketel via de boilerthermostaat op de driewegklep van de ketel...


antwoord:
- geen externe klep op boiler
- wel externe temp sensor die vertrekt in de Remeha naar het boiler vat
- deze meet de temp van het boiler vat
- dus ik vermoed dat de remeha naar gelang van de waarde van de sensor overschakelt van stand 4 (warm water) naar stand 3 (CV)
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #10
Ja, dat klopt.

Dan heb je waarschijnlijk de samengestelde fabriek set.

Ik zou de monteur afwachten en vooral zelf niets doen, dan is het dag dag garantie.

Succes.

Calenta :cool:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu