Hallo

Ik heb een huis gekocht en nu blijken mijn dakbalken aangetast door een huiszwam en zat er dus niks anders op dan alle balken te verwijderen. Nu vraag ik mij af hoe ik het nieuwe dak het beste kan opbouwen, ik wil zoveel mogelijk zelf doen. De afmetingen van mijn dak zijn 3m8 op 13 meter
Op 6 meter staat een muur die dragend genoeg is. Ik wil liefst zo weinig mogelijk in de zijmuren slijpen (dit zijn gemeenschappelijke muren) want de bestaande gaten zijn niet bruikbaar, want het dak was totaal niet afwaterend ( was precies een zwembad). Vroeg mij daarom af of het niet mogelijk was om om de 3 meter ongeveer een dikke balk te steken en daar dan balken in de andere richting op te leggen die dan de balken met elkaar verbinden. Is ook makkelijker om de helling te maken.
Kan iemand mij hierover wat raad geven?
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #2
Heb je paint.
Zo ja kun je een schets maken.
Heb je geen paint.
Zou je een paar foto's kunnen maken.
En hoe zwaar waren of zijn de oude balken en waren deze 3,8 meter lang?
En de tussen maat van de balken ten opzichte van elkaar.
Met een paar foto's leg je een hele hoop uit.
Even snel een tekening gemaakt.
Was het zo.

 

Sarah23

  • #3
Hallo

De dakbalken zijn niet meer bruikbaar, zijn aangetast door houtzwam. Dit is een afbeelding van de muren. Voorlopig steekt er nergens nog een balk.

 

Sarah23

  • #4
Het eerste deel dat ouder was was anders opgebouwd
1 dikke balk tegen de muur en op 3 meter
en daarop balken in de andere richting.
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #5
Om de hoeveel cm zaten de balken uit elkaar.
En naar welke kant moet het water lopen naar een of naar twee kanten.

 

Sarah23

  • #6
De balken zaten om de 50 cm en het water moet naar rechts aflopen
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #7
Dus alle water naar rechts.
Weet je de maat van de oude balken nog.
en je gaf aan dat 1 stuk de balken anders zaten.
Kun je dat in mijn tekening veranderen.
al staan er maar een paar streepen dan begrijp ik het wel
 

Sarah23

  • #8
De rode balken zitten 3 meter van elkaar

De balken waren er van 14op 7 of 6 dus veel te dun voor een overspanning van 3m7 en maar om de 50cm

In het oude dak waren de 2 balken dikker


 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #9
Het liefst zou je het zo dus uitvoeren.


Dan is dit voor jou denk ik de mooiste oplossing.
Laat een constructeur eens een stalen balk uitrekenen op deze mannier,
Ik denk zo ongeveer een HE 150/180 B maar dit zegt mijn reken programma.
Die houd niet rekening met omgevings invloeden bij jullie.
Leg de nieuwe balkjes 38 maal 184 hart op hart 60 cm in de flens,met stalen plaatje vast zetten
Onderzijde waterpas is ideaal voor het plafond
Zaag over de balken schuine keggen.
Links van 14 cm naar 7 cm hoog 3,8 breed
En rechts van 7 cm naar 1 cm hoog 3,8 breed.
hierover de dakplaten van 18 mm.
Als je ze in de flens legt kun je met je plafond en dak zo over heen.
Hou als tip gelijk rekening met isolatie boven op het dak 8 cm pir of pur platen.
Nu heb je het plafond waterpas en op het dak afschot naar 1 punt.
1 cm per meter is goed.
De afwerking buiten is dan Dakbedekking of EPDM.
Het beste is stap eerst even naar een bouwkundige/constructeur en leg het idee wat je hebt voor.
Ik heb alleen maar een voorzet gegeven, je moet hem zelf inschietten

oplossing stalen balk

 

Sarah23

  • #10
Hallo

zo'n poutrel heeft wel één nadeel en dat is het gewicht ongeveer 190kg
Hoe krijg ik die het beste in de muur? En kan de muur dat gewicht dragen?
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #11
Met een kanaal lift.
Deze kun je huren bij de grotere verhuurders.
En de muur zal dat vast wel kunnen hebben.
Maar daar zal de bouwkundige/constructeur zo uitslag over kunnen geven
 
Status