Gevr. Aansluitgegevens van de Nefit Ecom HR Excel HRC30

Verkenner

  • #1
Beste mensen, ik zou graag willen weten wanneer mijn Nefit Ecomline HR Excellent HRC30V draait en waarom (radiatoren of voor de boiler). En wanneer de pompjes draaien en gasklep openstaat etc.

Ik ben op zoek naar een lijstje met aansluitingen en de spanningen (Volts) daarop zodat ik het (via relais) kan aansluiten op mijn HomeSeer domotica systeem. In het domoticasysteem zit een Velleman K8055 USB board met digitale en analoge In- en Uitgangen.

Wie kan mij helpen aan de uitgebreide aansluitgegevens van deze Nefit Ecomline HR Excellent HRC30V?

Hartelijk dank alvast.
Groet van Verkenner
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #2
Kijk even in het bijgeleverde boek, de gebruikershandleiding.
Daar staat het een en ander in, wat voor de consument bedoeld is.
Wellicht vind U daar niet de gegevens die U zoekt.
In dat geval is het raadzaam om verder niets met Uw plannen te doen.

suc6
 

Verkenner

  • #3
Beste Gorp, dank voor je snelle reactie (Wel een tikkeltje belerend).

Mijn hele huis is voorzien van Domotica. Deze Nefit ketel komt daar dus ook in.
In mijn vorige huis had ik dat (met een andere ketel) ook prima voor elkaar. Maar deze Nefit heeft uiteraard andere aansluitingen.

Het scheelt een hoop zoekwerk als iemand mij kan helpen met de aansluitingen.

Vriendelijke groet, Verkenner (installatietechnicus)
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #4
Het antwoord was niet "belerend" bedoeld.
De gegevens die in Uw gebruikershandleiding staan, zijn de gegevens die iedere installateur ook tot zn beschikking heeft.

Wilt U meer weten aangaande deze aansluitmaterie, zult U toch Nefit zelf moeten raadplegen.
Of die alle gegevens vrijgeven trek ik sterk in twijfel.

Waarom koopt U geen Moduline 30/300 thermostaat?
Daar kunt U veel meer op zien dan op welk ander systeem dan ook.
 

Verkenner

  • #5
Hallo Gorp, dank (again) voor de snelle actie.

Mijn hele huis is via elke PC (ook internet) met een browser voor mij te zien. Vele apparaten en camera's kan ok via het (internet) netwerk besturen. De gegevens van de CV-ketel ga ik ook in dat HomeSeer systeem brengen. Dat gaat gebeuren.

Overigens heb ik een Moduline. Maar dat is of topic.

Aansluitgegevens vergemakkelijken het leven. Anders wordt het meten met de scoop (Ik hoop dat dat wel mag van de fabrikant).

Groet van Verkenner
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #6
Om alle gegevens van deze cv-ketel vrij te krijgen, zult U moeten "inbreken" in de KIM (Ketel Identificatie Module) van het toestel.

Natuurlijk mag U dat, zelfs van Nefit, alleen gaan ze U daar niet bij helpen.
Tweede vraag is dan of het verstandig is om dat te doen, maar dat is Uw eigen verantwoording natuurlijk.

Ik denk dat deze topic verder gesloten kan worden, daar het eigenlijk verboden is om "niet wettige" informatie te verschaffen.
Klusidee werkt mijns inziens mee om problemen op te lossen, niet om ze te veroorzaken.


Suc6
 

Verkenner

  • #7
Inmiddels van een Nefit-medewerker uitgebreide documentatie thuis gestuurd gekregen. Hij snapte het probleem direct toen ik hem belde.

Wat afsluiten van de thread?

Verkenner
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu