Aardlek klapt eruit. Verdenk Vaatwasser

Airmaxx

  • #1
Hoi

Het nieuwe jaar begint goed.
Ik heb een Siemens SD1TT1S vaatwasser.
sinds 1,5 dag klapt na een 3 uur de aardlek eruit.

Ik heb dan de vaatwasser aangezet op zijn programma. Heden morgen is hij er ook uit geklapt. terwijl de vaatwasser niet aan stond. Ik weet wel dat de vaatwasser met tiptoets is en dus continu op spanning staat.

Ik heb de groep uitgeschakeld waar de vaatwasser op zit en dan blijft de aarlek leven.

Ik heb in vorige berichten gezien dat het de warmtewisselaar of element kan wezen.

Enige is hoe kan ik meten dat het element lek naar aarde. Ik kan uiteraard de ohms waarde meten maar dat zegt niks.
 

Airmaxx

  • #2
Hmmm

Zie ineens dat ik de D een aantal keer gemist heb. Toestenbord probleem. Als je snel aan het typen bent.

Het gaat dus om de Aardlek. :)
 

HarryO

  • #3
De D hadden we er al bijgedacht.

Ohm's meten is wel een eerste actie die je moet doen.
Wat doet de vaatwasser 3 uur nadat hij opgestart is?
Niets meer, geen enkel programma duurt zo lang toch?

Meet tussen de aarde aansluiting en een stekker pen.
De Ohmse waarde moet minimaal 40 MOhm zijn.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
Ik heb de D er maar even bijgeplakt. :wink:
 

Airmaxx

  • #5
Hoi

Mod = tnx voor het aanpassen.
Maar de boosdoener heeft zich deze morgen gemeld.
Het blijkt totaal niet de vaatwasser te zijn. Zat compleet in de verkeerde hoek te zoeken.

Maar ja je moet ergens beginnen.
Het is namelijk de CV ketel. Deze geeft error 13. En daar mag alleen Remeha iets aan doen. Wachten tot morgen. Dan komen ze pas.

Ketel is 1,5 jaar oud. Word je niet vrolijk van. Welkom in 2012.
Er kan nog meer bij
 

Airmaxx

  • #6
Hallo

Gisteren middag is de monteur langs geweest.
Hij is dik 1 uur bezig geweest met het maken van de CV ketel.

Wij waren blij alles werkt weer. Tot heden morgen 6:20
Ik was net me bed uit en jahoor daar ging de aardlek weer eruit.

Ik heb vervolgens dit gedaan.

- stekker ketel verwijderd.
- Groepen uit.
- Aardlek ingeschakeld
- Groepen ingeschakeld
- Ketel voorzien van spanning.

10 min en weer klapte de aardlek eruit.
Wat nu>?

Ik een jaar terug 2 aparte groepen aangelegt in het washok. één voor de droger. de tweede is voor de airco installatie.

Nu heb ik tijdelijk de ketel op die groep gezet. Deze zit op mijn andere aardlek.

Nu maar eens kijken wat er gebeurd.

Maar even voor de beeldvorming: op de eerste aardlek zit het volgende.

- Vaatwasser
- Koelkast
- Combimagnetron
- Wasmachine
- CV ketel.


Kan het zijn dat ondanks de apparaten in standby staan er toch teveel aardlek stroom loopt.

De Vaatwasser is tiptoets. Dus staat continu op spanning. Koelkast staat in bedrijf.
Wel was het zo dat de vaatwasser aan heeft gestaan en een 1,5 uur klaar was met zijn programma.

Ik hoor wel ideeën
 

HarryO

  • #7
De aardlek gaat er bij 30 mA uit.
Als een aantal van de aangesloten machines iets naar aarde lekt dan dan is bv het inschakelen van de pomp van de verwarming misschien net voldoende.
Test inderdaad door zolang de ketel op een andere groep te zetten.
Als de aardlek blijft zitten kan het de pomp zijn maar ook nog steeds een andere machine. Doe het zelfde met de koelkast, wasmachine en vaatwasser. Neem voor de laatste 2 wel een degelijk verleng snoer.
 