Woonkamer en hele keuken op 1 groep.

Haaguhneesjuh

  • #1
Hallo,

Sinds afgelopen donderdag hebben wij een nieuwe woning.
Bij het klussen met elektra kwamen wij er achter dat wanneer wij groep F3 uitzetten, niet alleen de woonkamer hele woonkamer spanningsloos is.
Ook de verlichting en ALLE stopcontacten van de keuken zijn dan spanningsloos. (ook het stopconact bij de gaskraan wat voor de oven bedoelt is)
Dus het lijkt er op dat de hele woonkamer en de keuken op 1 groep zitten.
Mijn vraag is kan dit wel??
De volgende apparaten worden dalijk aangesloten in de woonkamer / keuken:
-Led TV met AV Receiver (en randapparatuur (modem, roueter, PS3 etc).
-Gasfornuis met elektrische oven.
-Vaatwasser (aansluitwaarde 10A)
-Magnetron (geen combi)
-waterkoker
-koelkast
-afzuigkap
-Nespresso

De woning is overigens 1 maand geleden gerenoveerd, (nieuwe keuken, badkamer, wc, CV ketel, Mechanische ventilatie en ik denk zelf dat de groepenkast er ook nieuw in zit).

Nu ben ik niet helemaal thuis in dit gebied maar misschien kan iemand wat zeggen over de volgende vragen
-Mag dit überhaupt zo opgeleverd worden? (zo niet, is de verhuurder verplicht dit aan te passen?)
-Moeten de keuken en de woonkamer niet op aparte groepen?
-Moet de vaatwasser of oven of beide een eigen groep krijgen (ben overigens niet voornemens ze gelijktijdig aan te zetten)

Dus nog even voor de duidelijkheid:

Als ik Groep F3 uit zet heb ik geen stroom meer op:
De centraaldoos in de woonkamer, deze bevat:
-aansluitdraden voor plafonlamp
-4 dubbele stopcontacten in de want.
En de centraaldoos in de keuken, deze bevat:
-aansluitdraden voor plafonlamp
-2 dubbele stopcontacten boven aanrechtblad
-1 dubbel stopcontact op de plek voor de koelkast
-1 enkel stopcontact voor de afzuigkap
-1 enkel stopcontact voor de oven (hier wouden we een dubbel stopcontact van maken omdat de vaatwassen naast de oven komt)

Tips en advies zijn natuurlijk ook van harte welkom!

 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Nee, dat mag niet zo.

-Vaatwasser (boven 2000W) moet een aparte groep zijn
-Oven (boven 2000W) moet een aparte groep zijn
-Stopcontacten boven werkblad moeten over 2 groepen verdeeld zijn (hier mag dan wel bijvoorbeeld de kamer bijop zitten)

De vraag is natuurlijk even, of er aansluitingen gemaakt zijn voor vaatwasser en oven, of dat die er niet specifiek zijn, en je zelf besluit deze apparaten te plaatsen.

Al met al lijk het me een HELE summiere installatie zo, met 5 groepen.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #3
Advies:
Ga in overleg met de huurbaas en laat er een installatiebedrijf bij komen.
Je gaat er waarschijnlijk niet zelf aan klussen en de huurbaas waarschijnlijk ook niet.
De installatie moet aan moderne eisen voldoen.
Wat die eisen zijn kan de installateur je wel vertellen.
 

Haaguhneesjuh

  • #4
Er is duidelijk een ruimte vrij gehouden naast het aanrecht, waar een oven/gasfornuis kan komen met 1 stopcontact laag, 1 gaskraan, en een stopcontact hoog voor de afzuigkap.

De vaatwasser daarintegen hebben we een keukenkastje gemonteerd en bij de fabrikant een eindpaneel en voorpaneel besteld voor een inbouwvaatwasser.
 