Verdeel-/keukengroep

Keesvanderklus

  • #1
In de woning wil ik de bestaande 1-fase groepenkast volledig gaan vervangen. Deze heeft een hoofdaansluiting van 40A.
In de nieuwe groepenkast komt een 2-fase fornuisgroep om een inductiekookplaat (7,2 kW) te kunnen gaan gebruiken.
Om dit aan te sluiten gebruik ik een bestaande loze 19 mm leiding en inbouwdoos in de keuken voor de perilex-aansluiting.

Op zich is dat allemaal geen probleem, maar ik zit met het volgende:
Voor de overige apparatuur (vaatwasser, kokendwaterkraan en oven) wil ik op basis van de aansluitwaardes 2 extra groepen hebben in de keuken, maar er is geen kruipruimte onder de vloer en er zijn geen mogelijkheden op een nette manier meerdere extra leidingen te trekken.
Maar er is wel één loze leiding van 16 mm (van een niet meer aanwezige boiler) die ik kan gebruiken en via een korte omweg naar de keuken kan leiden.
Deze zou ik willen gebruiken om een 2 x 16A verdeelgroep bij de keuken aan te sluiten zodat ik toch 2 extra groepen in de keuken heb.
De enkele 16 mm. buis vanuit de groepenkast wordt dus de aanvoer naar die verdeelgroep met 2x16A. De totale lengte is ca. 10-12 meter.
Ik heb hierover 2 vragen:
1. Welke waarde moet de schakelautomaat naar de verdeelgroep in de hoofdgroepenkast hebben ?
2. Welke dikte installatiedraad moet ik gebruiken van de hoofdgroepenkast naar de verdeelgroep via de 16 mm. buis ?

Een algemene vraag over de groepenkast.
Is het bij een 40A hoofdaansluiting aan te raden een 63A hoofdschakelaar en 63A aardlekschakelaars te gebruiken i.p.v. 40A ?

Alvast bedankt voor jullie reactie !
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Dan zou je 3x4mm2 door die 16mm buis moeten zien te krijgen. Als dat lukt dan afzekeren op 25 Ampere.
63 Ampere aardlekschakelaars zijn eventueel nodig als je zonnepanelen hebt en de totaalstroom meer dan 40 Ampere zou kunnen bedragen.
 
  • Dit heeft me geweldig geholpen!
Waarderingen: Keesvanderklus

Keesvanderklus

  • #3
Hartelijk dank voor het duidelijke en snelle antwoord. Daar ben ik blij mee !
De 3x4mm2 wordt even spannend, maar er zijn weinig bochten dus ik heb goede hoop dat dit gaat lukken.

Zonnepanelen liggen er nog niet op, maar zitten wel in de planning.
Het gaat dan om max. 10 panelen van 395 Wp. In die situatie zou de benodigde omvormer dan op ca. 3600 Watt uitkomen. Ik neem aan dat deze dan ook op 25A afgezekerd moet worden.
En de totaalstroom zou in dat geval op 40+16=56A komen.
Dus dan toch alvast 63A aardlekschakelaars + 63A hoofdschakelaar?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Een hoofdschakelaar van 63A is niet nodig, aangezien je max 40A kunt afnemen en max 16A kunt terugleveren.
 
  • Like
Waarderingen: Keesvanderklus

JFW

  • #5
Sxnder schreef:
Dan zou je 3x4mm2 door die 16mm buis moeten zien te krijgen.
Bedoelt TS niet dat hij 2 groepen, vanaf 2 automaten, door één buis wilt trekken?

Dat haal ik er tenminste uit, en dat mag niet...
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Zoals ik het lees wil ts in de keuken nog een onderverdeler plaatsen met twee 16A groepen.
 
  • Like
Waarderingen: Keesvanderklus

Keesvanderklus

  • #7
Vanuit de groepenkast één buis met 3 installatiedraden van 3x4 mm2 (gezekerd op 25A) naar de verdeelgroep.
Die verdeelgroep in de keuken gaat vervolgens 2 x16A schakelautomaten, een aardlekschakelaar en een hoofdschakelaar krijgen.
 

JFW

  • #8
Dan heb ik niks gezegd, ik begreep dat je 6 draden, 3 per groep door één buis wilde trekken:roll:
 
  • Like
Waarderingen: Keesvanderklus

Keesvanderklus

  • #9
Fijn dat er goed wordt mee gedacht!
Veiligheid voor alles, en volgens de normen. Daar was ik ook naar op zoek.
Wat betreft de groepenkast en verdeelgroep is het helemaal helder.
Toch nog één vraagje over de eventuele zonnepanelen. De omvormer gaat dan max. 16A terug kunnen leveren, is het dan verstandig meteen een loze 16A schakelautomaat te monteren (of is 25A beter geschikt) ? Verder wil ik deze nog apart achter een 300mA aardlekschakelaar plaatsen. Of is dat dan weer paranoia ?
 

JFW

  • #10
Laat je de zonnepanelen installeren?

In dat geval zou ik je vragen bij die partij wegleggen, of dit bespreken tijdens de schouw. Bij ons hadden ze een kleinere module meterkast naast de huidige kast gezet met relais en aardlekautomaat.

Tenzij je één merk materiaal in je meterkast wilt hebben, dan zul je dus wel zelf de spullen in huis moeten halen.
 

Keesvanderklus

  • #11
Een kleine module naast de meterkast is ook een prima oplossing. Dan kan ik de huidige groepenkast alvast gewoon gaan vervangen (de nieuwe keuken komt in juni) en later de uitbreiding voor de zonnepanelen er bij laten plaatsen. Dank weer.
 

JFW

  • #12
Als ik off-topic advies mag geven, vraag bij de partij van de panelen na of zei je meterkast tijdens het leggen van de panelen gelijk mee vervangen als dit niet nadelig voor de installatie van je keuken.

Of misschien kunnen ze al eerder komen voor alleen de kast?

Meeste partijen doen dit met als gevolg dat alles van één merk is en het er dus een stuk beter uit ziet. Ik had dit niet gedaan en als perfectionist baal ik er nu van dat ik twee verschillende kleuren/merken/vormen kasten en automaten heb hangen:roll:
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu