Verdeelklemmen groepenkast

Frank013

  • #1
Vraag voor de elektriciens onder jullie:

ik kom aansluitklemmen tekort in mijn groepenkast. Zie foto van de verdeelklem; de N (blauw) zit al vol en op ieder van de 3 fases is nog slechts 1 klem vrij… hier moet nu nog een 3fase automaat voor de auto-lader bij, EN een 3 fase-automaat voor de zonnepanelen.

is het toegestaan om deze verdeelklem uit te breiden met meerdere polen en deze vervolgens door te kussen, zodat er meer aansluitpunten ontstaan?

thanks

image.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ik zou hem eruit halen en een distributieklemmenblok plaatsen.
Denk ook aan een extra automaat tussen de hoofdschakelaar aftakking solar en de binneninstallatie.
 

Frank013

  • #3
Bedankt headhunter,
Heb je een foto van zo’n klem. Wat ik vind kan niet de bedoeling zijn…

inmiddels een nieuwe foto:
Automaat voor Solar inmiddels geplaatst.
De automaat voor de lader (linksonder) moet dus aangesloten worden, maar de verdeelklem rechtsonder op de foto zit helemaal vol…

8D8755D2-95E3-4D8F-8D77-99283C8A9680.jpeg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
36-QBLOK4126.jpg

Zo'n soort blok. Je hebt ze in vele soorten en maten.

Waar heb je die nul van de PV-groep nu vandaan getoverd?

Heeft die kabel voor de autolaadpaal soepele aders (omdat er adereindhulzen op zitten)?
 

Frank013

  • #5
Bedankt voor je foto.

Goed gezien;) de nul van de Solar is nu al ingeprikt bij de aardlekschakelaar van 1 van de lichtgroepen (bovenin)….ook al geen schoonheidsprijs vind ik.
Maar omdat ik nu voor de auto-lader ook nog 3 fasen moet hebben EN nog eens een nul, moet er dus echt iets met die verdeelblok gebeuren…
En dan kan ik die nul van de Solar ook weer netjes verwerken:)

Draad is wel massief, maar omdat alles met hulzen is gedaan heb ik dat ook maar doorgetrokken naar de auto-lader.

ik ga eens zoeken naar zo’n blok in de juiste maat. Thanks
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Massief draad mag je niet voorzien van hulzen, dat kan je nl niet persen en krijg je juist contactovergangen van.

En de totale stroom van hoofdzekeringen en solar gaan niet over de 40A heen.
Gezien de kast vermoed ik 3x35A hoofdzekering en daarop 16 A solar, dus moet er tussen de eindgroepen en de solar en hoofdschakelaar een 40A automaat geplaatst worden.

Dus vanaf de hoodschakelaar ga je naar de solar, vanaf hoofdschakelaar naar de 40A automaat en dan naar de eindgroepen.
 

Frank013

  • #7
Thanks, dan haal ik die hulzen er alsnog af. Zal de rest dan ook eens checken…

Solar is aangesloten door het installatiebedrijf; Die zouden het moeten weten zou je denken…:?

Kast is 3x 35A inderdaad.
Verder 3x aardlek met ieder 4x16A groepen,
3fase Kookgroep 16A,
3fase auto 16A,
En dus 3fase Solar 16A
alles zit nu achter de hoofdschakelaar (40A).

dus solar plaatsen tussen de hoofdschakelaar en een (extra) 40A automaat begrijp ik??
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Ja
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
Ja, met een 40A automaat voorkom je dat componenten zoals de aardlekschakelaars worden overbelast.

Screenshot_20221208_181937_Drive.png


Is 3x35A niet wat zwaar? 12 eindgroepen en een 3-fasen kookplaat klinkt niet heel spannend, al weet ik natuurlijk niet wat je op die 12 groepen hebt aangesloten. :wink: Heb je niet gewoon genoeg aan 3x25A? Daar komt de autolader natuurlijk nog bij maar daarvoor zou je een exemplaar met loadbalancing kunnen kiezen waardoor je er eigenlijk ook geen rekening mee hoeft te houden.

3x25A of 3x35A scheelt een hoop in de jaarlijkse kosten.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
Nog over dat klemmenblok, de fabrikant van jouw groepenkast maakt dat ook he...

162556_41.jpg

Daar kun je 9x 10mm² op aansluiten per pool en het neemt met 5 modules breed letterlijk precies dezelfde ruimte in beslag als je huidige klemmen.

Mogelijk moet je wel wat bedrading vervangen omdat ze te kort blijken als je zo'n ander blok plaatst.
 
Laatst bewerkt:

Frank013

  • #11
bedankt allen!

heb toch maar even gechecked bij netbeheerder; blijkt inderdaad “gewoon” 3x25A te zijn…:wink:
Dan zit die pv-automaat ook wel goed;
Max 25A levering en Max 16A teruglevering, maakt totale stroom theoretisch Max 41A.
Aangezien je die piek nooit haalt is alles achter een hoofschakelaar van 40A toch wel acceptabel?

mbt de uitbreiding van de verdeelblok:
Ik dacht zelf: Alles laten zitten en vanuit de bestaande verdeelblok doorlussen naar een verdeelstrip VKG91T en vandaar uit verder verdelen? De ruimte is in die groepenkast daar al voor gereserveerd. Minder werk, minder kosten.
Goede reden om het toch anders te doen?
 

Frank013

  • #12
Deze dus onderin de kast klikken en de fasen doorlussen vanuit de bestaande verdeelblok op de rail?

6BA9045B-1BE0-48BB-92D8-96BCDAE3AC6C.jpeg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #13
Met 25A+16A zou ik me ook niet al te veel zorgen maken, maar eigenlijk is het gewoon te veel natuurlijk. Wat is eigenlijk de maximale uitgangsstroom van de omvormer, haalt deze de 16A wel?

Je kunt inderdaad ook die verdeelklemmen onderin de kast gebruiken. Sterker nog, als je die in beide kasten zou plaatsen en de boel opnieuw bedraadt dan heb je de bestaande klemmen op de DIN-rail helemaal niet meer nodig.

Die klemmen op DIN-rail die je nu hebt zou ik niet snel plaatsen, het kost je een hoop ruimte en je krijgt er weinig voor terug. Als je dan toch ruimte op de DIN-rail wilt opgeven voor verdeelklemmen dan is zo'n distributieklemmenblok een veel slimmere optie.

Maarja, ze zitten er nou eenmaal...
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu