Bouwen verdeelkast

Jancoelen

  • #1
Verdeelkast bouwen met 80amp voeding wat zou dan moeten hoofdschakelaar daarna aarlekautomaaten voorverlichting en aardlekautomaten voor laadpunten auto,
Of aardlekschakelaars 80 A en dan automaten ?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #2
Een 80A aansluiting lijkt mij niet iets voor een doe het zelver. Beter een installateur inschakelen.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
80 Ampere lijkt nogal overkill, is het niet mogelijk dat te verkleinen?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Misschien betreft het een schoolopdracht?
 

Jancoelen

  • #5
Nee kan ik niet verkleinen ivm zonnepanelen
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #6
Is dit voor jou zelf? Of in opdracht voor iemand anders?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
Als je de zware aansluiting uitsluitend nodig hebt voor zonnepanelen, zou ik een 40A voorbeveiliging voorzien waar achter je alle normale eindgroepen aansluit. Aangenomen dat 3x40A daarvoor wel genoeg is. Je kunt daarna dan gewoon werken met 6mm² kastbedrading, 40A aardlekschakelaars etc.
 