Pv groep via leiding aan onderzijde in verdeelkast

Herbiek

  • #1
Mag ik een leiding voor een groep met zonnepanelen op de onderzijde van een verdeelkast binnen laten komen of moet altijd perse via de bovenzijde? De leiding komt al via de onderzijde (kruipruimte) binnen in de meterkast. Ik heb een zelfde ABB verdeelkast strak naast de bestaande kast geplaatst waar de aardlek en installatieautomaat voor die pv groep in zijn geplaatst. Als ik die groep via de bovenzijde moet invoeren kost meer lengte en meer plek op mijn achterplaat
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ja dat mag.
Hoid je wel rekening met de maximale stroom door de bestaand aardleks?
Die moeten geschikt zijn voor hoofdzekering+maximale stroom die inverter kan leveren.
Anders moet je die nog voorbeveiligen.
 