Hallo,

Ik heb 2 wandcontactdozen in de hal. 1 WCD is met een stopcontact en een lichtschakelaar voor de hal. De bovenste lichtschakelaar is aangesloten op het licht bij de voordeur buiten en het licht boven in de hal. Nu zit de bovenste WCD aangesloten met een kroonsteentje ertussen waardoor het wat slordig lijkt. Bovendien zit het allemaal niet heel stevig in de muur omdat het stucmateriaal al verouderd is.

Nu wil ik dit graag netjes wegwerken maar weet niet goed waar ik op moet letten. Is er een mooiere manier om de kabels aan elkaar te verbinden?
Hal.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Lijkt alsof de bedrading te kort is en men dit met een kroonsteen heeft verlengd. Dat is absoluut niet volgens de norm en zelfs gevaarlijk.

De verbinding verbeteren zal niet gaan, of je moet er een lasdoos bijplaatsen maar dat is geen gezicht.

Beter is om de te korte bedrading te vervangen door de juiste lengte.

Netste vind ik om dit geheel te vervangen door een 3 of 4 voudige opbouwrand met daarin een wcd en 2 of 3 schakelaars.

46177069-wit-4011377048775-ls983aww-jung-opbouwrand-voudig-alpin.jpg

Zoiets dus. En hierin plaats je dan nieuwe schakelaars en een nieuwe wcd.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962

lolkejan

  • #3
Vonken_trekker schreef:
Lijkt alsof de bedrading te kort is en men dit met een kroonsteen heeft verlengd. Dat is absoluut niet volgens de norm en zelfs gevaarlijk.

De verbinding verbeteren zal niet gaan, of je moet er een lasdoos bijplaatsen maar dat is geen gezicht.

Beter is om de te korte bedrading te vervangen door de juiste lengte.

Netste vind ik om dit geheel te vervangen door een 3 of 4 voudige opbouwrand met daarin een wcd en 2 of 3 schakelaars.

Bekijk bijlage 1149
Zoiets dus. En hierin plaats je dan nieuwe schakelaars en een nieuwe wcd.
Klinkt als een goed idee. Probleem voor mij is dat ik bij bouwmarkten als Gamma gezocht heb naar zo'n opbouwrand met losse schakelaars maar die vind ik daar niet. Op Internet vind je wel opbouwdozen, maar de schakelaars en stopcontact wat ik dan nodig heb vind ik ook niet. Of moet ik dan allemaal losse elementen kopen en die zelf samenvoegen? (Sorry ben niet 's werelds beste klusser, alleen is dit voor mij wel een klusje wat ik zelf kan doen en geen dure installateur voor wil laten komen)
 

Haemmertime

Vaste beantwoorder
  • #4
volgens mij kun je hier prima losse delen voor bestellen, ga langs een gamma of mail een onlinezaak en leg je vraag voor, ze kunnen je vast helpen.
 

lolkejan

  • #5
Zal ik dat doen dankjewel!
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #6
Voor je gaat bestellen is het wel goed eerst te controleren waar de bedrading vandaan komt. Met zo'n knutselwerk aan de schakelaarkant is er geen garantie dat het aan de andere kant wel netjes afgewerkt is. Afhankelijk van de situatie en veiligheid kan het dan toch zinvol zijn om een installateur het te laten oplossen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
lolkejan schreef:
Of moet ik dan allemaal losse elementen kopen en die zelf samenvoegen?
Je moet inderdaad alles los kopen / zelf samenstellen. In zo'n opbouwrand kun je normale inbouwschakelaars en inbouw wcd kwijt.

Ik weet niet of een bouwmarkt dit verkoopt maar anders vindt je op internet de materialen wel.

Bij vervangen haal je eerst de spanning eraf, schroef dan de afdekkapjes van het huidige materiaal eraf en maak duidelijke foto's van hoe de draden nu zijn aangesloten. De foto's gaan je helpen om de nieuwe spullen aan te sluiten.

Je kunt ervoor kiezen om het geheel net iets lager te plaatsen als de bedrading te kort is. Of plaats het component met de kortste bedrading onderin de opbouwrand.

Eens met Krunnie dat je eigenlijk de hele installatie eens moet nalopen als die in dezelfde staat is als dit stukje. Maar het elimineren van de blootliggende kroonsteen vind ik wel het belangrijkste daar dit direct gevaar oplevert (geen trekontlasting, gevaar op losraken, kindervingertjes die bij de blote delen van de kroonsteen kunnen komen). Een kroonsteen hoort sowieso niet thuis in de installatie, enkel voor aansluiten van lampen.
 