Lengte van groep naar perilex wcd

Pelgrim

  • #1
De installatie in mijn woning is nogal bijzonder te noemen. Gelukkig is de basis groepenkast in 2017 vervangen door een drie fase hager. Daar zijn 2 3-fase (kook)groepen in gekomen. Nu is 1 van de twee over. Aan de andere zijde van mijn woning is een aanbouw. Daar zou ik graag ook een inductiekookplaat willen plaatsen. Ik vroeg mij af of de lente van groepenkast ongelimiteerd is of dat er een maximum aan zit. In zou zo een kabel kunnen leggen van de groepenkast naar de wcd locatie, max 35 meter ivm diverse bochten en hoeken. Kan dat zomaar met 5x2,5mm2? De kabel komt langs diverse overhoeken waar ik bij kan.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een kabel heet een maximale lengte welke word bepaald door de foutstroom waarop de beveiliging nog uutschakeld voordat de kabel beschadigd raakt.

Bij een beveiliging van 16A B automaat is dit voor ymvk maximaal ongeveer 125m.
Dan heb je nog wat factoren waar de lengte korter van word.bv de ongevingstemperatuur en de montage methode.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd en Pelgrim

Pelgrim

  • #3
Er komt een extra groepenkast bij de aanbouw waar de kookgroep in komt. De kookgroep haal ik uit de huidige groepenkast.
Dank voor je uitleg.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Dat kan niet, want dan krijg je te maken met selectiviteit en heb je daarom grotere hoofdzekeringen nodig!

Zoek hier maar eens op het forum met het begrip selectiviteit (klik hier voor zo'n zoekactie). Dan zul je merken dat het hoogst zelden zinvol is om een tweede groepenkast elders te plaatsen na de hoofd-groepenkast!
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #5
Die extra groepenkast is waarschijnlijk niet volgens de richtlijnen aan te leggen.
 