Perilex/krachtstroom vreemd "gedrag"

Kaajee

  • #1
Er is een 16A perilex aansluiten waarvan ik het "gedrag" niet kan verklaren.
Met de klok mee beginnend met linksboven virtueel genummerd van 0 t/m 3 (4=aarde in midden), 0=nul, rest zijn de 3 fases. Ik meet het volgende tussen:
0-1: 230V
0-2: 63V
0-3: 23V
1-2: 115V
1-3: geleidelijk oplopend? naar 130V (en stijgende?)
2-3: 86V

In de meterkast gewoon 3x "ouderwetse" 16A stoppen/zekeringen.
(een andere perilex in dezelfde ruimte meet netjes 230 tussen nul en fases en 400V tussen de fases)

Iemand hier zo op het eerste gezicht iets zinnigs over te zeggen?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Hoort de perilex wel bij de krachtgroep, of is deze voor iets heel anders gebruikt?

Er kunnen ook één of meerdere zekeringen uit liggen.
 

Kaajee

  • #3
Of de perilex bij de krachtstroom hoort? Ik neem aan van wel. Er zit een krachtstroom-groep in de meterkast en als ik de zekeringen eruit haal doet de aansluiting helemaal niets. Het is gewoon een standaard krachtstroom groep, naast 7 andere (allemaal 3 smelt zekeringen boven elkaar). Zit in een keuken met een flink aantal andere, zowel perilex als CEE/modern. Hier moet een grill op komen, deze grill werkt dus niet goed. Als de grill op een andere perilex staat werkt ie prima.

De zekeringen zijn alle drie ok, getest en gewisseld met een andere groep
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Passchroeven verbrand? Er zijn in ieder geval 2 fasen welke zweven. Draadbreuk of losse draden.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Ik zou ook gokken op losse draden, en wat je dan meet is inductiespanning.
 

Kaajee

  • #6
Ok dank. Zat ik uiteindelijk ook aan te denken. Dan moet de kabel maar eens goed doorgemeten worden. Ga ik mee aan de slag. Thx
 