Perilex aansluiten - 5 draden richting mijn huidige plaat

alixstoel

  • #1
Hi, ik wil een nieuwe inductieplaat plaatsen maar zit ff met de inductie aansluiting hoe ik deze moet aansluiten. Er gaan vanaf mijn perilex 5 draden richting mijn huidige plaat maar hoe moeten deze op de nieuwe plaat worden aangesloten. ( er zit nog een stuk kabel aan de nieuwe plaat maar daar zitten maar 4 draden aan). Wie heeft hierin advies? De bijlage zijn mogelijke aansluit schema's van de nieuwe plaat en de aansluiting van de nieuwe plaat waar je de 4 oude adres nog ziet zitten en er dus 5 moeten komen.

IMG_2685.jpeg IMG_2688.jpeg
 

Nth

  • #2
Welk vermogen zit er op de perilex vanuit je meterkast? 230v 1fase, 3fase? 400v?
 
  • Like
Waarderingen: alixstoel

alixstoel

  • #3
Nu 2 fasen vanaf de meterkast

IMG_2680.jpeg IMG_2690.jpeg
 

Nth

  • #4
Ik gok even dat je een 1 fase meterkast hebt met daarin een dubbele groepzekering die naar deze perilex gaat. Klopt mijn aanname?

Dan zou je in dat geval 2x fase en 2x null hebben.
In dat geval denk ik dat je naar schema rechtsonder moet kijken.
 
  • Like
Waarderingen: alixstoel

alixstoel

  • #5
Ja denk het wel. Zijn 2 "losse" groepen die naar de perilex gaan (zie foto)

IMG_2694.jpeg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Die kookgroep klopt niet zo, deze moet verplicht in één handeling uit te schakelen zijn. ABB heeft daar een speciale brug voor:
16983288366382087417908233287320_copy_714x917.jpg


In principe gebruik je inderdaad het schema rechts onder met een 5-aderig aansluitsnoer.

Jouw kookgroep zit zo te zien echter achter een 4-polige aardlekschakelaar. Als je ook daadwerkelijk een 3-fasen huisaansluiting hebt dan is de kookgroep verdeeld over 2 fasen en zou je ook het schema rechtsboven kunnen gebruiken met een 4-aderig snoer, zoals het nu is aangesloten dus.
 
  • Like
Waarderingen: alixstoel

alixstoel

  • #7
Heb ik weer een halve installatie
 

alixstoel

  • #8
Maar er komen 2 fasen binnen bij de perilex stopcontact toch? (Zie de foto) dan kan ik het volgens het schema rechtsonder aansluiten toch? (Even los van de "gekke" meterkast van mij :-) ?

IMG_2690.jpeg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Lekkere installatie 2 losse eindgroepen samenbrengen in een perilex.
Dat hoort 1x een 5 aderige kabel te zijn.
 
  • Like
Waarderingen: Walker

alixstoel

  • #10
Ik begrijp dat mijn meterkast niet goed is aangesloten maar het gaat nu vooral even om de aansluiting naar de kookplaat
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Het is niet alleen je meterkast, die perilex wcd hoort maar 1 kabel te hebben, geen 2.
 

alixstoel

  • #12
Ok maar de huidige inductie werkt blijkbaar al 10 jaar goed met deze installatie
 

Nth

  • #13
alixstoel schreef:
maar het gaat nu vooral even om de aansluiting naar de kookplaat
Als ik die tekening zie kan het aangesloten worden maar...

Een perilex heeft 3x fase, 1x null en 1x aarde. of L1 N1 L2 N2 en randaarde
in jouw geval klopt de zekering niet in de meterkast en klopt de bekabeling naar de perilix niet.
 
Laatst bewerkt:

Nth

  • #14
Het zal dus wel werken maar qua veiligheid is het niet geborgen.
 
Laatst bewerkt:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #15
Ik kan met mijn auto ook altijd prima door rood rijden maar of het veilig en verstandig is.....??
 
  • Like
Waarderingen: alixstoel en Nth

alixstoel

  • #16
Ik snap hem. Wat zou hier aangepast moeten worden om er een groen stoplicht van te maken dan?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #17
Het beste is om een vijfaderig kabel van de meterkast naar de Perilexdoos te leggen en i.p.v. die twee losse automaten een krachtgroep te plaatsen. Dat geeft een betere lastverdeling over de fasen en minder risico dat de hoofdzekering springt.
Maar begin maar met een foto van je geopende groepenkast.
 

Nth

  • #18
Ik zou sowieso beginnen met de zekering in de meterkast, daar moet een duo-zekering in zoals Xander liet zien in de foto.
 

Kaajee

  • #19
Dat is het makkelijkste van alles, daar is een speciale "brug" van ABB voor beschikbaar. Daarmee heb je je kookgroep in principe in orde.
 
  • Like
Waarderingen: alixstoel

XanderH

Specialist Elektra
  • #20
Ik zie verder niet echt een risico in het gebruik van 2x 3x2,5mm² in plaats van 1x 5x2,5mm² maar het is inderdaad niet volgens de norm.

Ik zie meer risico in die contactdoos die los onder de keuken lijkt te liggen, volledig open is aan de achterkant, doordat de contactdoos en kabels los liggen ook geen trekontlasting op de aansluitingen...


Kaajee schreef:
Dat is het makkelijkste van alles, daar is een speciale "brug" van ABB voor beschikbaar.
En opletten dat je de 1SPF006906F0155 bestelt, niet de 1SPE007715T9992 die voor een ander model automaat is.
 