Mechanische ventilatie, opties voor besparing?

Klusmonkey

  • #21
Ik zal toch eens proberen die kap eraf te schroeven. Benieuwd wat ik aantref.

Hopelijk zie ik dan binnenin nog 2 stukken flexibele slang i.p.v. vaste buis, want als ik dit zo beschouw moet de nieuwe MV-box wel heel exact op de vaste buizen passen... :-|
Of is het eenvoudig en mogelijk om desnoods een stuk van de vaste pijp af te snijden en de directe aansluiting om een nieuwe MV-box met flexibele slang te doen, die vervolgens op een vaste buis gekoppeld wordt?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #22
Eigenlijk wil ej ej box helemaal niet zo aangesloten hebben maar even met een stukje (bij voorkeur akoestische) flex buis, dat voorkomt resonantie door trillen van de ventilator.
even 2 koppelbussen 125 in de spirallo tikken en daar kan je dan met je flexbuis zo opkoppelen.
Zet de flexbuis zo recht en strak mogelijk om extra weerstand te voorkomen.
 