Itho mechanische ventilatie - vragen

BJVR

  • #1
Ik heb een aantal vragen omtrent het aansluiten van een Itho mechanische ventilatiebox.

1) Ventilatiebox komt op zolder te hangen. Aangezien wij asbest in het dak hebben zitten kunnen we geen dakdoorvoer maken. Nu speelt de gedachte om de uitblaas door de gemetselde schoorsteen te trekken. Flexibele (alu.) buis. Echter schoorsteenkanalen zijn vaak maar 120 mm of zo met een beetje geluk en passen en meten. De uitblaas op deze box is volgens mij 130 mm.

Zou dat een probleem zijn, als we de aanvoer ook verkleinen in diameter. ??

2) Badkamer + afzuigkap (keuken) wil ik er op aansluiten. Nu douchen wij heel erg warm, dus veel condens. Aangezien de alu. ventilatiebuizen omhoog lopen richting de box vraag ik mij af of we geen last krijgen van teruglopend condenswater in deze buizen?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
1) Ja. Geeft veel meer herrie ivm hogere druk en toerental.
2) Dat is niet te zeggen. Als de buis zelf ook opwarmt zal er in de buis geen condensatie plaatsvinden.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #3
BJVR schreef:
Nu douchen wij heel erg warm, dus veel condens.
Zorg dat de temperatuur in de douche de gehele dag wat hoger is. Je zal zien dat je minder condens krijgt.
 