Kookplaat - de juiste aansluiting

Tom345

Specialist Elektra
  • #21
Ik heb het verdacht dat de handleiding uit de eerste post voor verschillende modellen kookplaat is. Alleen het meest rechter schema heeft een L3-aansluiting. Er staat bij dat schema ook iets van "... only". Het is alleen niet te lezen. Wat is het typenummer van je kookplaat?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #22
In het 3e schema staat alleen een L1 en N1, dan zal toch de rest met bruggen aan elkaar moeten.
Het type nummer erbij halen is zeker een goeie dubbel check.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #23
Ik bedoelde dit schema. Het is het vierde van links.

1699715854222.png
 

Klusser1314

  • #24
Het typenummer is: Etna KI290ZT.
Hmm dan zou de L3 gewoon leeg moeten blijven, dus dan zou ik alleen het bruggetje tussen L2 en L3 moeten verwijderen.
de rest zit dan als ik het goed heb juist toch?

Grijs en blauw op de twee nullen.
bruin en zwart op fase L1 en L2
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #25
Deze vraagt 10.800 Watt en een kookgroep levert maximaal 7.360 Watt. Dat gaat dus niet lukken.
 

Kaajee

  • #26
Volgens mij staat er in de handleiding dat jouw kookplaat toch écht een 380-400 v , 3 fase,, krachtstroom aansluiting behoeft
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #27
Tom345 schreef:
Ik heb het verdacht dat de handleiding uit de eerste post voor verschillende modellen kookplaat is. Alleen het meest rechter schema heeft een L3-aansluiting. Er staat bij dat schema ook iets van "... only". Het is alleen niet te lezen. Wat is het typenummer van je kookplaat?
Daar staat dus blijkbaar "KI290ZT ONLY"
Screenshot_20231111_184915_Drive.png

En laat dat nou net de kookplaat van @Klusser1314 zijn.

Lekker duidelijke handleiding, de andere aansluitschema's zijn dus voor de andere modellen kookplaten (KI160, KI260ZT, KI278ZT, KIF260ZT). De KI290ZT heeft 3 fasen nodig.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

Klusser1314

  • #28
Oké lekker dan, met deze plaat kan ik niks met 2fase?

betekenend dit als ik alle pitten aanheb dat de groep eruit klapt omdat de plaat te veel vraagt?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #29
Kookplaten met meer dan vier zones zijn bijna altijd voor drie fasen.
Klusser1314 schreef:
betekenend dit als ik alle pitten aanheb dat de groep eruit klapt omdat de plaat te veel vraagt?
Sterker nog. Als je twee fasen koppelt, dan is de last heel ongelijk verdeeld. Vier pitten worden gevoed door de ene kant van de kookgroep en maar twee door de andere kant. Dit vergroot de kans dat de automaat springt.
Een brug tussen twee faseklemmen leggen, moet je sowieso niet doen, als dit niet is voorzien in het aansluitschema.
 

Klusser1314

  • #30
Oké duidelijk ik moet een 3 fase groep plaatsen, als ik het eerst zo laat zijn er dan risico’s aan verbonden? Of vliegt de groep er gewoon eerder uit bij te veel belasting
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #31
Ik ben even kwijt hoe je het nu precies denkt aan te sluiten... Maar het risico is dat je geen idee hebt hoeveel stroom er door beide nulklemmen zal lopen. Stel je brugt L2 en L3, maar één nulklem blijkt voor de pitten op L1 en L2 samen, dan kan er tot 32A door die ene nuldraad lopen zonder dat er een beveiliging uit zal schakelen, de nul wordt immers niet beveiligd door de automaat.

Het risico is brand.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

XanderH

Specialist Elektra
  • #32
Heb je wel een 3-fasen huisaansluiting? Anders is een 3-fasen groep plaatsen niet zomaar gedaan natuurlijk.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #34
Kies voor de kookplaat gewoon B-karakteristiek, dus artikelnummer 120652.

P.s. bij diezelfde leverancier koop je volgens mij precies dezelfde automaat maar dan met 4 stukken draad erbij voor minder geld? :denk: Artikelnummer 1742431
 

Klusser1314

  • #35
Dankje voor de tip! Ik ga ermee aan de slag
Dank allen
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #36
Wat verschrikkelijk onduidelijke gebruiksaanwijzing.
"KI290ZT ONLY" houdt niet perse in dat de andere 3 niet gelden voor deze plaat, want de stikker op de plaat geeft ook het 3e schema. Het zegt alleen dat het 4e schema niet voor de rest geldt.

Maar ja, les voor mij om voortaan niks meer te zeggen zonder het type nummer te weten.
Deze op een krachtgroep is sowieso wat je wilt in een 3x25A installatie.
 

Klusser1314

  • #37
Nog even verder bordurend, dit is de juiste wijze voor een 3 fase aansluiting? Zo zat het uit de doos verbonden.

IMG_7445.jpeg
 