Kookplaat - de juiste aansluiting

Klusser1314

  • #1
Hallo leden,

wie kan mij helpen met de juiste aansluiting kookplaat.
In de meterkast 2 groepen 16a onder 1 aardlek schakelaar.

heb dus 2x nul 2x fase in de muur.

IMG_7300.jpeg IMG_7301.jpeg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Graag even een foto van de groepenkast plaatsen. Zowel van de meter als van de gehele kast.
 

Kaajee

  • #3
Bericht aangepast - mod
Hierbij een voorbeeld van een perilex aansluiting voor een kookgroep, zoals die met Google eenvoudig te vinden is.
Screenshot_20230929_114004_Chrome.jpg


En de perilex stekker van de kookplaat overeenkomstig aansluiten.

aanvulling - mod:
Let op! er is geen standaard aansluiting voor 2x 230V. Dit is slechts een voorbeeld hoe het zou kunnen.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
  • Like
Waarderingen: Jackd

Klusser1314

  • #4
De twee linker groepen zijn van de kookplaat

image.jpg
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #5
Dat is een kookgroep:
- de tweede optie "only NL" in jouw schema's
-het plaatje van Kaajee hierboven.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
En nog als aanvulling op bovenstaande berichten:
- Afhankelijk van het aansluitsnoer gebruik je in de stekker en in de kookplaat waarschijnlijk grijs voor N2 (want 2x blauw zit er niet in).
 

Klusser1314

  • #7
Idd er zit 1x blauw en ene grijs in het snoer van de plaat

bedankt voor de hulp
 

Klusser1314

  • #8
Ik heb het inmiddels getest maar zodra ik de kookgroep inschakel vliegt de aardlek uit. Moet het snoer van de kookplaat dan anders worden aangesloten? Moet grijs ergens anders op?
 

Kaajee

  • #9
Kun je ook een foto plaatsen van de aansluitingen in/op je kookplaat?
En even vermelden welk type en merk de kookplaat is?
(Zie ook de zinsnede onder je foto: "raadpleeg het schema op het toestel en maak de nodige doorverbindingen")
 

Auto-Geen

  • #10
Klusser1314 schreef:
In de meterkast 2 groepen 16a onder 1 aardlek schakelaar
Weet je dat zeker? Als dat niet zo is en L1 zit bij N2 dan is het te verklaren.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #11
Volgens mij zie ik een doorverbindrail onder de groepen. Dan moeten toch wel op één aardlekschakelaar zitten.

Is er een foto van de aansluitingen op de kookplaat?
Hopelijk zit daar iets verkeerd, want anders ga je al snel naar een defect in de kookplaat zelf.
 

Klusser1314

  • #12
Dank voor de reacties alvast, ik zal morgen een aantal foto’s maken en plaatsen, en het type kookplaat zoeken
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Wel grappig, er is geen standaard aansluiting voor perilex 2x230.

Maar wel dat de grijze vaak als 2e nul gebruikt word en dit in een aansluitsnoer op positie L3 zit, dan klopt het 'standaard' plaatje hierboven dus niet.

Volgens mij is de logische standaard beide nullen links en de fasen rechts.
Zo blijft de kleur indeling bij gebruik van alle standaard kabels gelijk met grijs als 2e nul.
 
  • Like
Waarderingen: Walker

XanderH

Specialist Elektra
  • #14
Dat ligt er ook nog aan van welke fabrikant je het aansluitsnoer bestelt... Ook deze variant is te koop:
Screenshot_20231108_003256_Chrome.png

Of een los snoer en losse stekker, dan kun je het helemaal zelf bepalen.
 

Klusser1314

  • #15
Hier de aansluiting in de kookplaat zelf,
Daar wordt ik even niet wijzer van zelf

IMG_7445.jpeg
 

Klusser1314

  • #16
Het is trouwens een Etna

de doos in de muur heb ik aangesloten zoals kaajee het plaatje bovenaan heeft geüpload en in de stekker grijs als tweede nul gebruikt, hoe moet ik hem dan in de kookplaat aansluiten ?
 

Klusser1314

  • #17
Ik heb in de kookplaat het bruggetje tussen de twee nullen verwijderd en de grijze en blauwe beide apart aangesloten op de nul in de plaat. is dat correct? En de eerste twee gebruikt voor de fasen, de derde vrij gelaten. Hij werkt maar ik vraag mij af of dit correct is. Het bruggetje tussen de nullen eruit gehaald bijv.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #18
Op basis van de foto's van de aansluitschema's op je kookplaat heb ik het vermoeden dat deze kookplaat helemaal niet geschikt is voor een 2L + 2N situatie (oftewel de "NL kookgroep").

In België kun je 1L + 1N op 32A aansluiten. Dat schema staat er wel op.
 

Klusser1314

  • #19
Walker, dank voor je antwoord.
Opmeer schema in mijn begin post staat in het tweede schema de only NL aansluit schema. Dus dat zou wel mogelijk zijn toch?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #20
De brug tussen de nullen er eruit: dat is goed.
En inderdaad één brug tussen twee van de fasen, maar of die tussen L1 en L2 of tussen L2 en L3 hoort kan ik niet zien.
Je kan met een ampère tang wel meten hoe groot de stromen zijn die er nu lopen. En zo uitvinden wel van de 3 fasen alleen hoort. Dit hoort natuurlijk in de gebruiksaanwijzing te staan.

ps. ik ga ervanuit dat de foto's van de gebruiksaanwijzing van deze plaat zijn.

pps. L1 en L2 staan apart aangesloten op de foto in de 1e post. Dan L2 en L3 bruggen. (dat zou ik tenminste logisch vinden)
 