Hoofdzekering verzwaren of niet?

Hannibalb

  • #1
We zijn nu 3*25A afgezekerd voor de meter.

Door het creëren van woning met inwoning komen er dubbele apparaten in huis.
2*inductie kookplaat
2* vriezer
2*koelkast
2*wasmachine
2*wasdroger
En het gebruikelijke zoals tv radio etc. Ook dubbel.
Alles staat natuurlijk niet gelijktijdig aan maar het is wel fijn dat beiden tegelijk kunnen koken en wassen.
Als je snel een schatting doet van de vermogens ga je toch al rap over de 17250 watt. (3*25A)

Moeten we dan gaan verzwaren naar 3*35 of zelfs 3*50?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Zal niet nodig zijn is mijn inschatting.

Geen laadpaal, geen warmtepomp, geen sauna, etc. Vermogens blijven redelijk beperkt.

Koken doe je ook niet veel op vol vermogen en ook niet met 2en tegelijk op vol vermogen.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #3
Bedenk daarnaast dat een 3 x 35 of zwaarder ook jaarlijks een stuk duurder is, dus eerst kijken hoe het gaat en gaat het regelmatig fout dan pas gaan verzwaren als het niet zeker is of je de zwaardere aansluiting wel nodig hebt immers je hebt nooit alles gelijktijdig aan staan en anders er een beetje rekening mee houden dat je niet alles gelijktijdig aanzet.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Gerrit B schreef:
Bedenk daarnaast dat een 3 x 35 of zwaarder ook jaarlijks een stuk duurder is
Onlangs plaatste ik een kostenplaatje in een ander topic:
" Het verschil tussen 3 x 25 A en 3 x 35 A bedraagt afgerond 1100 Euro per jaar. "

Vooral wanneer de huidige hoofdzekeringen zelf te herstellen zijn (als ze automatische zekeringen met schakelhendels hebben) zou ik zeker afwachten hoe het loopt, voor je de boel laat verzwaren.
 

Hannibalb

  • #5
Omdat 3*35 inderdaad stuk duurder is was ik ook nieuwsgierig naar jullie bevindingen.

We hebben nog gewoon "ouderwetse" smeltzekeringen als hoofdzekering.

Mochten die er toch door gaan dan ff Nieuwe erin en verzwaring aanvragen.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Hannibalb schreef:
...was ik ook nieuwsgierig naar jullie bevindingen.
Onze bevindingen spelen natuurlijk niet echt een rol, wantwij weten niet hoe intensief beide buren de diverse apparaten gaan gebruiken. Normaal gesproken, in één gezin, heb je enig overleg met elkaar en ga je niet (elektrisch) staan koken als én de vaatwasser én de wasmachine en mischien ook nog de droger aan staan. Temeer daar de vaatwasser meestal pas aan gaat als het eten gedaan is, niet tijdens het bereiden ervan.

Maar bij twee buren op één hoofdaansluiting ligt dat anders, daar kunnen veel meer dingen tegelijkertijd plaatsvinden. Je zult het dus inderdaad moeten ervaren en bij de eerste keer dat er een hoofdzekering uit gaat die moeten laten verzwaren. Hopelijk willen ze dat dan meteen doen, spaart een keer voorrijdkosten. Alhoewel ik denk dat ze gewoon twee maal rekenen: 1 keer voor het vervangen van de kapotte zekering en 1 keer voor het wijzigen van de waarde van de drie hoofdzekeringen.
 

Edwinnn

Vaste Beantwoorder
  • #7
Komt wel steeds vaker voor dat mensen tegelijk veel gaan afnemen, bijv. als je allebei direct gebruik wil maken van je zonne-energie als er straks niet meer gesaldeerd wordt. Of als je een dynamisch energiecontract hebt. Of beide met airco's gaat verwarmen en vervolgens nog wat andere apparaten inschakelt. Verder zullen de inductiekooktoestellen op piekmomenten de grootverbruikers zijn.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #8
Het enige boeiende wat ik in het lijstje met verbruikers zie is de inductiekookplaat. Legio huishoudens koken op inductie op 1x35A. 3x25A moet dan genoeg zijn voor 2 huishoudens toch. :wink:

Het wordt wel heel belangrijk om goed over de faseverdeling na te denken.
 
  • Like