Welke kabeldikte onderverdeler?

Wil86

  • #1
Binnenkort ga ik vanuit mijn meterkast meerdere grondkabels leggen voor extra groepen in de garage. Dit worden 2x2,5 met litze kabels. Die kabel worden gebruikt om de stoppenkast in mijn woning uit te breiden met dito groepen.

Nu wil ik ooit bij verzwaring van de hoofdzekering in mijn woning een onderverdeler in de garage laten plaatsen.
Ivm met mijn huidige 3x25a aansluiting en stroomselectiviteit is dat voor nu nog geen optie.

Ooit verandert die situatie en dan zou ik een onderverdeler willen hebben. Wat dan via die onderverdeler gaat lopen is (of kan gaan lopen)

- 19 zonnepanelen
- elektrische auto
- 2x airco
-wasmachine
-droger
-oven
-zwaar gereedschap (tot wel 3kw)

Welke 4 aderige kabel met litze raden jullie hier voor aan?

afstand van woning naar garage is 13 meter.
Ik geef liever wat meer uit aan een kabel die wat ruimer zit qua capaciteit dan dat ik een paar tientjes bespaar.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Aan wat voor verzwaring zit je te denken? 3x 63A, of 3x 80A?
 

Wil86

  • #3
net zoveel om niet in de knoei te komen met selectiviteit en genoeg om al die electronica te laten draaien.

3x40a (als dat bestaat) of anders 3x50a
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Reken dan eerst uit hoeveel Ampère iedere apparaat (per fase) nodig heeft. Laat hier een gelijktijdigheidsfactor op los.

Hieruit volgt de belasting per fase.

Doe dit voor zowel de garage als de totale woning.

Daarnaast kun je ook meerdere onderverdelers plaatsen, en deze afzonderlijk afzekeren in de groepenkast in de woning.
 

Wil86

  • #5
Ik heb nog niet alle apparaten in bezit. Het is ook voorbereiding op de toekomst.

andere soort vraag dan :-)

kan het kwaad als ik een 4x10m2 + litze in graaf voor boven bedoelde toepassing of kan dit ook te dik zijn?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #6
Dat kan geen kwaad. Maar ga eerst bepalen of je 1 of meerdere kabels nodig hebt. Zou jammer zijn als je die 13 meter weer open moet graven...
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
Naar mijn idee zou je je eerst eens op de hoogte moeten stellen, welke tarieven de netbeheerder rekent voor welke waarde van hoofdzekeringen. Want een verhoging van de hoofdzekeringen gaat je grof geld kosten per jaar!

Hier het staatje van Stedin voor 2023, bij andere netbeheerders zal dat identiek zijn:

Tarieven-Stedin-2023.jpg

Het verschil tussen 3 x 25 A en 3 x 35 A bedraagt afgerond 1100 Euro per jaar.
Het verschil tussen 3 x 25 A en 3 x 50 A bedraagt afgerond 1787 Euro per jaar.

Naar mijn mening kun je beter een mantelbuis ingraven (bijv. een ruime maat rioolbuis) en daarin voor elke gewenste groep een kabel. En dan de zekeringen in de groepenkast die je al hebt. Is weliswaar meer werk, maar als je dan (voorlopig) toekunt met 3 x 25 A bespaar je een massa geld! En wil je naderhand kabels bijtrekken, kan dat makkelijk. Zeker al je zorgt dat je in die mantelbuis een paar stevige (nylon) koorden laat liggen en elke keer als je een kabel trekt een nieuw koord meetrekt.

Kom je dan op zeker moment tekort aan de hoofdzekering van 3 x 25 A, kun je altijd nog beslissen om hoger te gaan.
 
  • Like
Waarderingen: Walker

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu