Hoofdzekering springt door vaatwasser

Mustang9

  • #1
Hoi iedereen,

Ik heb een probleem met mijn vaatwasser. Er is al een aantal keer een monteur bij geweest maar men kan niets vinden. Eens in de zoveel tijd springt mijn B16 automaat maar helaas ook mijn C40 hoofd automaat waardoor alles donker word. Ik verdenk de B16 automaat want de vaatwasser laat met name bij intensief en turbo de beide zekeringen met een luide knal gaan.

Klopt het dat die C40 mee knalt met de B16? Ik heb enkel de vaatwasser op die groep.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Bij een volle sluiting zijn automaten niet selectief te krijgen en dan gaan ze allebei .
Je kan controleren op smelt sporen op de automaat maar ik denk dat je het toch echt in de vaatwasser moet zoeken
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #3
De B16 is selectief tegenover de C16 en hoort dus eerst te springen. Maar bij een kortsluiting kun je daar nooit op aan.
Als het niet lukt om de vaatwasser te (laten) repareren, dan zou je hem moeten vervangen. Ik zou hem niet meer gebruiken, tot het probleem is opgelost.
 