Belasting gelijkmatig verdelen fase /hoofdzekering te klein?

Joco

  • #1
Ik heb een vraag over de verdeling van groepen over de fasen (wij hebben een 3 fase aansluiting 3*25a). Het betreft gedeeltelijk een bestaande installatie en gedeeltelijk te vernieuwen

Ik heb een lijst gemaakt van alle groepen; per groep de wcd's en verlichting of de apparatuur >2000 (welke op een aparte groep zitten). Voor een wcd heb ik 200va gebruikt en voor verlichting 50va (in de praktijk is alles led, dus veel lager).
Ik kom dan op totaal 150va dus zelfs met een gelijktijdigheidsfactor van 0,7 zou ik met 3x25a niet genoeg hebben. klopt dat?

En dan de verdeling over de ALS-en. In mijn excel blaadje heb ik alles redelijk gelijkmatig verdeelt gekregen. Maar het lastige is in de meterkast zelf; de buisje zitten niet altijd boven de gewenste installatieautomaat (en dus de ALS). Mag je de bedrading op een ander automaat aansluiten dan die onder het buisje uitkomt?
Ik neem aan van wel, maar er is toch ook een regel (NEN1010) die zegt dat de gehele installatie overzichtelijk moet zijn?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Overzichtelijk is idd een eis maar dat betekend niet dat je in een kast niet mag kruizen.

Wil.je dat niet dan kan je boven de kast toch kruizen.
Leidingen komen vaak in flexbuis uit het plafond.
 

Joco

  • #3
Oke dank je wel!

weet je toevallig ook of ik de hoofdaansluiting zou moeten laten vergroten omdat ik nu aan 150A totaal theoretisch maximum verbruik kom, met een 3x 25A aansluiting?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Wat voor installatie is dat dan?
3x25 is meestal al ruim.
 

Joco

  • #5
Redelijk groot huis, met twee keukens (waar ik er maar 1 van gebruik. Veel stop contacten, en veel lichtpunten.
Maar die 150A is niet echt realistisch, alleen theoretisch alles bij elkaar opgeteld.

Maar ik weet niet met welke gelijktijdigheids factor ik mag rekenen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
150a /3 =50A fase x0.7 komt op 3x35A.
 

Joco

  • #7
Oke thanks.