Hoofdplon (hoofdzekering) springt af

Jimmypop

  • #1
We hebben gisteren 3 elektrische verwarmingen geplaatst op onze slaapkamers.

De situatie is als volgt:

2 accumulatie toestellen van elk 7500 watt (enkel op nachttarief)
Boiler (weet niet exacte hoeveel watt deze is) (enkel op nachttarief)
2 x 1800 watt verwarming (werkt volgens thermostaat en slaat dus aan wanneer temp zakt)
1 x 1500 watt verwarming (werkt volgens thermostaat en slaat dus aan wanneer temp zakt)

Onze elektriciteit is deze nacht 2 x uitgevallen. Ik heb toen 2 verwarmingen uitgezet boven en de elektriciteit viel niet meer uit.

Nu is mijn vraag, we zitten met 40 ampère met 3 x 230 volt, kunnen al deze toestellen dit trekken of valt de plon zeker uit als ze allemaal werken ?

Alvast dank
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Hoe is de verdeling over de fasen.
Als alles op 1 fase zit heb je een probleem.
 

Jimmypop

  • #3
De accumulatie toestellen + boiler zitten op 1 fase
en die 3 andere zitten waarschijnlijk op 1 fase waardoor als ze alle 3 tegelijk stroom trekken, de hoofd zekering eruit gaat.

De firma die de toestellen geleverd en geplaatst heeft, zal terug komen om het probleem te bekijken
 