1 fase aardlekautomaten gebruiken voor tuin verlichting

PaRaN0iD

  • #1
Goedemorgen,

er is met de bouw van ons huis een5 aderige kabel naar de tuin gelegd vanaf de meterkast voor tuin verlichting.
Ik wil dit verdelen onder de 3 fases die ik beschikbaar heb.

ik dacht slim te zijn door 3 x 1fase aardlekautomaten te gebruiken omdat deze 3 modules breed zijn en een1x3 fase aardlekautomaten 4 modules breed is, welke tevens met een fout in1 van de fases de andere ook uitschakeld.

alleen bedenk ik me nu dat ik dan die enkele Nul die ik heb, boven en onder de aardlekautomaten moet doorverbinden.
Is dat een probleem voor de meting van de aardlekautomaten functie ? Het gaat niet om veel vermogen ik denk nog onder de 600 watt te blijven totaal, eventueel in de toekomst wil ik ergens een WCD bij maken vandaar de aardlekfunctie. En ook omdat er niet alles uitschakeld met een probleem in een van de fases.

bedankt alvast
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Dat gaat niet en het is ook niet toegestaan om drie groepen door één kabel te laten lopen.
De kabel kun je op één 1 fase aardlek automaat aansluiten en de overige aders kun je als schakeldraad gebruiken.
 
  • Like
Waarderingen: PaRaN0iD en Walker

PaRaN0iD

  • #3
Maar hoe zit het dan met mijn kook groep? Dat is ook 3 fase en een enkele
Kabel / buis ?

Hetzelfde geld voor mijn warmtepomp, 3fase uit en enkele kabel? Tevens voorbereiding voor wand lader elektrische auto , 1 kabel met 3 fase ?
Ik heb ook nog een extra lange kabel 5 aderig op de rol voor een voeding naar toekomstig tuinhuis, ook voor 3 fase.

dus eigenlijk ben ik wel verbaasd dat ik
Nu geen 3 fase door een kabel mag hebben?
 

BigBert

  • #4
Volgens mij zegt @Xsnder dat als je van een 3 fase stroom drie 1 fase stromen maakt, dat je deze 1 fase stromen dan niet door 1 kabel/buis mag laten stromen.
 
  • Like
Waarderingen: PaRaN0iD

PaRaN0iD

  • #5
Oh ja , ik lees het anders dan inderdaad. Ok duidelijk. Ik snap het verschil, ik snap alleen niet wat het qua werking anders zou zijn in de kabel, is dit dan gevaarlijk? Of is het alleen onhandig ivm storing?
Die hele kabel heeft weinig nut gehad dan want ik wilde juist fases verdelen ivm storingen eventueel die niet van elkaar afhankelijk zouden zijn.

Feit is wel dat ik nu vanuit de meterkast de 5 aders naar een waterdichte mof heb gebracht en hier elke kleur opgelast heb naar een andere verdeeldoos(A) om verder 2 keer te verdelen links en rechts .

Uit de waterdichte mof komt de eerste bruine ader welke ik voor die plantenbak wil gebruiken als voeding. De grijze en zwarte zijn in de verdeeldoos(A) weer doorgelust naar een kabel die de andere 2 plantenbakken van voeding voorzien.

Nu is de vraag, kan ik die grijze en zwarte anders wel doorverbinden met de bruine zodat ik nu maar 1 fase heb samen met de Nul en hierdoor 1 aardlekautomaat gebruik en hierdoor alleen die 2 andere aders nu parallel heb staan. Of moet ik die gewoon vergeten want ik heb in principe niks aan een schakel draad want alles wordt HUE.

Ik heb wel 1 schakelaar in de woonkamer zitten die ik er nu tussenuit heb gehaald qua bedrading, en hierna alles 1 op 1 naar de mof gebracht. Juist omdat ik die niet echt kan gebruiken
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Volgens mij had je het over 3 één fase automaten aansluiten op één kabel. Dat is wat anders als 1 drie fase automaat.
Bij die laatse worden bij een fout ook alle 3 de fases uitgeschakeld. Heeft idd met veiligheid te maken. Als het onafhankelijk van elkaar moet functioneren heb je gewoon meer kabels nodig.
Als je overal vaste spanning wilt kun je op een één fase groep bruin, zwart en grijs idd doorverbinden.
 
  • Like
Waarderingen: PaRaN0iD

PaRaN0iD

  • #7
ik heb 3 x aardlekautomaat gekocht, juist om het apart te houden. Dus niet 3 x 1 fase installatieautomaat.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #8
Maar dat is dus om het even. Mag en kan allebei niet.
 
  • Like
Waarderingen: PaRaN0iD

PaRaN0iD

  • #9
Ok, en even voor de duidelijkheid, als ik er een 3 fase aardlekautomaat op zet , mag het dan wel omdat alle fases dan worden afgeschakeld bij een fout?

Vind het aan de ene kant weer zonde om dan die andere aders parallel te zetten omdat het 1 fase mag zijn. Mocht ik later nog een wcd of iets bij willen plaatsen dan is het weer beter verdeeld over de fases ipv 1 fase.

Alleen als er een fout zit in 1 van de fases dan schakeld alles uit. Dat is dan wel uit te bellen via de verdeeldoos(A) waar de aders los van zijn te koppelen.

Is dit een mogelijkheid?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #10
Het nut ontgaat mij zolang de belasting onder de 16A (3600 watt) blijft.
 

PaRaN0iD

  • #11
ik heb nu 3 aardlekautomaten die ik niet kan gebruiken , als ik klit kan wisselen voor een 3 fase aardlekautomaat kan ik de fases weer verdelen, mocht ik in de toekomst een aftakking maken voor een wcd dan kan dat zonder al teveel problemen lijkt me?
Feit is dat er een 5 aderige kabel ligt dus beter die gebruiken dan lijkt me dan 1 fase over 3 aders te laten lopen.

dat is eigenlijk wat ik bedoel.
Maar als ik het goed begrijp ‘mag’ dat dan wel ?
 

PaRaN0iD

  • #12
is bovenstaande een juiste aanname?

Buiten het feit dat iemand het nut er niet van inziet?

Ik zal 1 x 1 fase aarldekautomaat gebruiken , dan hou ik meer ruimte over in de meterkast.
 