2 fase draden op 1 groep, mag dat?

Trabbit

  • #1
Ik ben in een vakantiehuis bezig met de elektra, nu zag ik dat waarschijnlijk de vorige eigenaar een extra fasedraad heeft aangesloten op een groep. De fasen hebben wel een eigen nul en aarde. Ik vroeg mij af of dit mag? De aders zijn alle twee 2,5mm.

Of behoor je dit na de groepenkast af te takken in een lasdoos?

Alvast bedankt.

 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Het mag als:
de klem geschikt is voor 2 draden.
de aders hetzelfde type en dikte zijn.
 

Trabbit

  • #3
Hoe kan ik zien of de klem geschikt is? Het is gewoon een beugeltje met twee schroeven. Op zich kan het geen kwaad zit goed vast, maar alles ligt nu toch open dan maak ik het graag conform de regels.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dan dien je die kast te vervangen alles moet IP2X zijn, aanraakveilig.
 

Trabbit

  • #5
Dat snap ik, maar ik vind het wel goed zo voor een vakantie woning. Ik wil dat de aansluiting voldoet aan de normen die voor deze kast golden/gelden. Zodat het veilig is op de manier dat het bedoeld was.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu