ErikPhilippus op 09 December 2019, 10:54   Werken vloerverwarming verdelers wel goed?
We hebben een warmtepomp, met in het gehele huis vloerverwarming in gevlinderde betonnen vloeren. Achter de warmtepomp zit een groot buffervat, en daarna pas de circulatiepomp. Op de verdelers zitten Uponor motortjes en flowmeters, en in iedere ruimte thermostaten van Gira, die de actuele temperatuur doorgeven aan het domotica systeem, dat vervolgens de klepjes op de verdelers aanstuurt aan de hand van de ingestelde temperatuur.

Nu heb ik gemerkt dat als in een ruimte de gewenste temperatuur (ruimschoots) is bereikt, de aanvoer in de desbetreffende verdeler wordt verminderd (pennetje wordt ingedrukt), maar dat er toch nog een beetje flow is. Hierdoor krijg ik de temperatuur in de slaapkamers en op zolder niet op de gewenste (lage) temperatuur. Ook na het bereiken van de gewenste temperatuur blijven de aanvoerslangen warm - dus de aanvoer wordt geknepen, niet gesloten.

Ik weet niet of dit de bedoeling is? In ieder geval blijft het daardoor in de slaapkamer en de zolder continue te warm - en is ook mogelijk de verklaring voor de wel erg hoge stookkosten in ons huis.

Ik heb op zolder alle flowmeters een slag dicht gedraaid, en dat scheelt inderdaad. Maar mijn begrip is dat flowmeters daar niet voor bedoeld zijn.... Daarnaast zijn sommige flowmeters vies en zitten bovendien vast, dus kunnen niet meer versteld worden.

Mijn vraag: hoe kan ik ervoor zorgen dat die Uponor servomotortjes de toevoer geheel afsluiten als de gewenste temperatuur (+hysteresis) is bereikt?

Klusservice Klusidee
Klusservice Klusidee

Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen


Cvolieboy
Specialist Verwarming

Geregistreerd op
18-3-2006
Berichten: 3755
Cvolieboy op 09 December 2019, 11:52  
Mogelijk verkeerde thermo motoren op de inlays.

Er zijn nog al wat verschillen.

Ook zijn er inlays met verschillende tussenstukken.

En de flow is uitgerekend en het is niet verstandig deze te veranderen zonder kennis van het systeem.

Vraag het aan de installateur die het heeft aangelegd, want warmte pompen hebben soms hun eigen specifieke eigenaardigheden.

En vanaf hier kunnen wij niets zien en meten en met de gegeven info zo ook niets controleren.

En als het niet goed werkt worden de stook kosten heel hoog dat is wel bekent.

Vr Gr
ErikPhilippus


Geregistreerd op
9-12-2019
Berichten: 5
ErikPhilippus op 09 December 2019, 12:11  
Bedankt voor de response.

Inderdaad is het niet aan te bevelen lukraak met de flowmeters te gaan klooien, daar zijn ze ook niet voor bedoeld. Maar mijn vraag is eigenlijk: is het nu wel of niet de bedoeling dat de klepjes in z'n geheel dichtgaan als er geen warmtevraag is?

Want nu is dat niet zo, zie deze afbeelding van een kring in de vloerverwarming die geen energie vraagt: links motortje erop (flow is laag, maar staat niet op nul), rechts motortje eraf (dus klepje geheel open, flow is hoog).



Ik heb eens zo'n Uponor motortje zitten bekijken, zie ik het goed dat die instelbaar zijn (dus hoever ze het pinnetje indrukken)?
Ronny
Specialist Verwarming

Geregistreerd op
25-2-2005
Berichten: 2647

Regio Den Bosch
Ronny op 09 December 2019, 12:24  
Vermoedelijk is de slag van de thermische motor te kort waardoor het ventiel niet helemaal dicht gaat.
Het is ook mogelijk dat er een (kleine) spanning op de motor blijft staan waardoor deze niet helemaal dicht gaat.
Dit kun je testen door de bedrading los te nemen en te controleren of het ventiel dan wel dicht gaat.

Voor het eerste probleem, de te korte slag, zijn er misschien verlengstukjes leverbaar die het pinnetje iets langer maakt.
Je zou bij Uponor moeten navragen of ze deze ook leveren.
Mocht dat niet lukken dan zou je de thermische motoren moeten vervangen.
ErikPhilippus


Geregistreerd op
9-12-2019
Berichten: 5
ErikPhilippus op 09 December 2019, 12:40  
Nu doe ik net de volgende ontdekking: als ik het pennetje handmatig geheel indruk, dan nog blijft de flow-meter aangeven dat er een klein debiet is (net als met het motortje erop) Dus het ligt volgens mij niet aan de motortjes.....
Ronny
Specialist Verwarming

Geregistreerd op
25-2-2005
Berichten: 2647

Regio Den Bosch
Ronny op 09 December 2019, 13:40  
Als dat zo is dan heb je gelijk.
Let er wel op dat je het pinnetje heel hard moet indrukken om deze dicht te krijgen.
ErikPhilippus


Geregistreerd op
9-12-2019
Berichten: 5
ErikPhilippus op 09 December 2019, 13:54  
Ja, ik weet dat het behoorlijk veel kracht kost om het pinnetje geheel in te drukken. Ik hoor dan ook een soort klik.

Ik doe trouwens nog een ontdekking: als het pinnetje geheel is ingedrukt, flowmeter geeft dan ca. 1 l/min aan, en ik zet de circulatiepomp af, dan verandert er niks. Ergo: de flowmeter heeft een verschoven nulpunt.

Misschien te simpel gedacht: als de circulatiepomp uit staat, moeten ze toch allemaal naar nul gaan? Die flowmeters zijn instelbaar door aan het geribbelde bovenstuk te draaien. Maar de meeste flowmeters zitten vast (zijn al 10 jaar niet meer verdraaid). Is er een manier om ze weer gangbaar te krijgen (want een tangetje erop zetten vind ik wel wat link, toch?).
ErikPhilippus


Geregistreerd op
9-12-2019
Berichten: 5
ErikPhilippus op 09 December 2019, 14:47  
De installateur is net langs geweest. Hij onderschrijft mijn veronderstelling dat de ventieltjes lek zijn. Hij brengt straks een warmtecamera, dan kan ik per groep meten of er onterecht warmte wordt doorgelaten - dat is veel betrouwbaarder dan die flowmeters. Mocht blijken dat er meerdere ventieltjes niet goed afsluiten (niet denkbeeldig na 10 jaar), dan denk ik dat we ze allemaal maar moeten vervangen.
Wgb
Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op
16-6-2008
Berichten: 10004

Hoekse Waard
Wgb op 09 December 2019, 17:22  
Moet er niet altijd een beetje warm water, inverband met bevriezen, door de buizen gaan.
Marcn88


Geregistreerd op
1-10-2015
Berichten: 2262

Twente
Marcn88 op 09 December 2019, 18:33  
Mochten de inserts (zo heten die dingen met pinnetjes) allemaal defect zijn vervang dan de gehele verdeler dan hebt u ook weer betrouwbare flowmeters
Cvolieboy
Specialist Verwarming

Geregistreerd op
18-3-2006
Berichten: 3755
Cvolieboy op 09 December 2019, 22:43  
Nee hoor, de ventielen moeten de flow geheel afsluiten.

Mogelijk zitten de inlays waar de motoren op zitten niet ver genoeg in de balk gedraaid dan zijn ze ook te kort.

Vr Gr
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren
Pagina 1 van 1

Klusadvies: Werken vloerverwarming verdelers wel goed?

Klusadvies: Werken vloerverwarming verdelers wel goed?
Gerelateerde onderwerpen Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming nodig? Ontvang gratis offertes en vergelijk. 0 20 September 2013, 11:49
Geen nieuwe berichten Sticky: STICKY Vloerverwarming 2 23 November 2017, 20:51
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming 3 verdelers??? 5 15 Juli 2015, 14:54
2 verdelers vloerverwarming aansluiten 8 25 Februari 2011, 00:04
Vloerverwarming zonder verdelers 4 07 September 2006, 20:45
Geen nieuwe berichten Zoneregeling met 2 vloerverwarming verdelers en 4 radiatoren 2 17 Mei 2016, 21:24
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming met twee concurrerende verdelers 6 20 Augustus 2019, 20:51
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming verdelers / pompen vervangen 3 07 Oktober 2019, 20:12