Vloerverwarming lijkt niet te werken! (Met foto)

Lautje321@

  • #21
Begrijp ik ;)

De bovenste buis van de installatie (vloerverwarming) wordt wel warm, maar niet zo dat ik hem niet kan vasthouden.

Als de verwarming 1 of meerdere dagen en nachten heeft aangestaan, voelt de vloer wel iets warmer aan.. maar verwacht dat dit nooit zo lang mag duren ?

Op de eerste foto is te zien dat er een staafje op de bovenste huis zit, die loopt naar het witte kastje. Meet deze niet de temperatuur waardoor het apparaat uitgaat ?
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #22
Ja, dat 'staafje' meet de temperatuur. Wordt die warm, dan zal de pompschakelaar de pomp van de vloerverwarming aan zetten, het heeft zin als de CV aan staat.
Gaat de CV uit, dan wordt die pijp en daarmee dat 'staafje' koud en zal de pompschakelaar de pomp van de vloerverwarming uit zetten om elektriciteit te besparen.

Dikke kans dat er onvoldoende CV water naar de vloerverwarming stroomt. Buiten dat de vloerverwarming te slecht op warmt, betekent het ook dat het CV water 'onderweg' veel afkoelt en daardoor de pijp met dat staafje minder warm is dan de pijp bij de CV ketel.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #23
Begin eens met de thermostaat knop van je vloerverwarming eraf te halen. Hier achter zit een stifje. Kan je deze indrukken? Zo nee, kraan zit vast.

Komt er nu wel meer warmte in de leiding bij je vvw, zo ja, thermostaat knop defect.

Worden de radiatoren wel goed warm? Zo nee, mogelijk de de pomp van de ketel defect...
 

Lautje321@

  • #24
Radiatoren worden wel warm!

Heb nu sinds 2 dagen de verwarming op 21 en 24 staan.. radiatoren dicht..

Ruimte is momenteel 19,5, gisteren overdag door het zonnetje erbij 21 maar inmiddels dus weer gedaald. Thermometers bij de vvw geven ook niet hoger dan 25-30 aan.. vloerverwarming slaat gewoon uit, ook al is het nog geen 21 of 24 graden..
 

Bernhard

  • #25
Waarom en hoe kan een VV uitslaan. De pomp van de VV kan worden uitgeschakeld door de max. thermostaat.
Het probleem kan zijn:
- te lage instelling ketel temperatuur
- onvoldoende toevoer van water vanaf de ketel
- afsluiters op de vloerset niet helemaal open
- vuil en of lucht in slangen
- lucht in de toevoerleidingen naar de VV.
- max. thermostaat schakelt de pomp uit bij een te lage temperatuur
- bedrading max thermostaat op maak contact bij lage watertemperatuur.
- periode opwarming van de betonvloer zeer lang, mogelijk dagen, geen isolatie onder de slangen veel te weinig slangen in de vloer.
bernhard
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #26
Heb je die knop er nou al af gehaald?
 