Watergebrek S.53 Vaillant HR Solide

Florisz

  • #1
Hallo forum leden/mede klussers,
Regelmatig hebben we tijdelijk bij de eerste opstart in de morgen (temperatuur is dan 3 of meer graden onder gewenst(=groot verschil) de melding S.53.
De ketel loopt dan op z'n laagste modulatie wel gewoon door. Ook de pomp blijft lopen.
Als er warm water wordt getapt gaat de ketel ook gewoon harder branden en tapwater wordt ook gewoon warm. De druk(digitaal en analoog is 1,7bar.

Volgens de handleiding betekent deze code;
"Toestel bevindt zich in de wachttijd op grond van watergebrek (spreiding aanvoerleiding - retourleiding te groot)"

Mijn vraag is wat dit nu eigenlijk betekent?
Gaat dit over een te groot temperatuur verschil? En zo ja, wat is daar nu erg aan? Dat is toch alleen maar goed?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Volgens mij is de dT te groot, deze is normaal maximaal 20 graden.
Is deze te hoog dan is de doorstroming niet in orde.
En nee dat is niet goed voor het rendement.
 