Vloerverwaming met stadswarmte komt niet op temperatuur

Wackid

  • #1
Mijn vloerverwarmingsunit komt niet op temperatuur.

De meter op de verdeler komt niet hoger dan 33 graden terwijl de thermostaatknop met capilair op 45 staat.

Hij blijft er maar warmte in pompen maar de temperatuur stijgt niet.

Wel heb ik gemerkt dat als ik 1 groep open laat staan de temperatuur wel stijgt.

Als ik alle radiatoren in huis openzet dan verbruik ik 0,360m3/h (stadswarmte)
Als alle radiatoren dicht zijn en alleen de vloerverwarming draait dan verbruikt hij maar 0.180m3/h
Het zou dan toch moeten zijn dat hij ook 0,360 zou moeten verbruiken??

Ik vermoed zelf dat hij te weinig warm water krijgt
Kan het aan het thermostaatventiel liggen?? dat deze te klein is o.i.d.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Zit er mischien ook een voetventiel of RTL in de retour?
Probeer die eens wat verder open te zetten.
 

Wackid

  • #3
Deze staat bijna helemaal dicht. Op stand 4. Dus dat zou zo'n 40 graden moeten wezen.
 

Spekman

  • #4
Gaat er voldoende warmte naar de vloerverdeler? (zijn de leidingen goed warm/heet?)

De thermostaatkraan kan vast zitten, even de knop eraf halen en kijken of het "pinnetje" goed ingedrukt kan worden en dan ook weer (vanzelf) goed naar buiten komt.

Of, laat de thermostaatknop er even af en kijk of de verdeler nu wel op temperatuur komt. (ik weet niet wat voor vloer je hebt, let op dat je het niet té warm maakt)

Nog even voor de duidelijkheid:
Wanneer je 1 groep van de vloerverdeler open zet (en de rest dus dicht) word deze groep wél goed warm?
 

Wackid

  • #5
Ik heb geloof ik alles al geprobeerd zoals veel dingen die aangegeven worden op dit forum. (heb goed mijn huiswerk gedaan.)

Pinnetje gaat goed heen en weer. Het is een nieuwe installatie en de cementdekvloer ligt er in, nog geen tegels. Heb 6 weken gewacht alvorens te stoken.


Het is wel zo dat de vloerverwarming vanaf zondag aanstaat.

Er zit een zoneregelklep tussen. En die schakelt de toevoer wel weer uit. Als de kamer op temp. is. Maar wat me niet lekker zit is dat hij constant warmte toevoert en nooit een keer de thermostaat op de verdeler dicht gooit

Toevoer slang naar de verdeler word goed warm. aanvoer slangen ook retour stuk minder (zit geen temp. meter op)

Klopt wat je zegt als er 1 groep open staat en de rest dicht gaar de temp wel flink omhoog.
 

Wackid

  • #6
Dit is het type verdeler wat ik gebruik.


 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
Wat gebeurt er dan als je zowel de RTL als de aanvoerknop helemaal open zet?(of demonteerd?)

Wel even in de gaten houden, dat hij niet te warm wordt natuurlijk.
 

Wackid

  • #8
Dan komt hij niet hoger dan 33 graden....

Wat ik me zat te bedenken..... er hoort in een stadsverwarmingsverdeler een terugslagklep te zitten, zodat er geen warm water de retour in kan.

Wat als deze klep nou blijft hangen of sterker er zit niet zo'n klep in??

Als ik de pomp uitzet dan loopt de temp flink op, maar de retourbalk word dan ook warm. Wat dus eigenlijk niet zou mogen vanwege die klep.

Hij krijgt dan op de retourbalk de waterdruk en op de aanvoer de gelijke druk waardoor de mengpomp alleen maar voor de waterverplaatsing zorgt?? en daardoor niet op temperatuur komt.



Klopt deze redenatie?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #9
Die redenatie klopt niet.
Want dan zou de retour warm moeten worden.
Er zijn verdelers met een klep er in, maar dat hoort niet per se bij stadsverwarming.
Dat hij met de knoppen helemaal open niet op temperatuur komt, betekend dat ofwel een van de kranen niet goed is, of dat er ergens anders is het systeem een restrictie is die er voor zorgt dat er te weinig water naar de verdeler toe kan komen.
 

Wackid

  • #10
Nou dat zeg ik dus. De retourbalk wordt warm als ik de pomp uit zet. en de aanvoerbalk wordt dan ook warm loopt snel op.

Er zit in dit type een terugslagklep (verplicht door Nuon). Dus dan zou er toch geen water in de retour mogen komen??

Er stroomt 200 liter water het uur binnen. Dat kan ik aflezen aan de Nuon afleverset. Zou toch voldoende moeten wezen?

De regelknoppen van de groepen zitten op de aanvoer deze staan helemaal open. Dat moet toch ook?

Nog even het principe waar ik aan zit te denken waarom het niet werkt vanwege klep.

stadswarmte waterdruk is max 10 bar.

- Wanneer er vraag is dan drukt hij de terugslagklep dicht van de retourbalk. er kan geen retour water bijkomen
- Wanneer er geen vraag is zakt de stadswarmte druk weg omdat de kraan dicht gaat.
-Circulatie pomp trekt de klep open waardoor er "koud" bijgemengd wordt.
Aanvoerbalk word kouder, druk gaat weer omhoog etc etc....

Maar als de klep vast zit dan wil hij alleen maar constant bijmengen en de drukverschil is weg waardoor er geen door stroming is.

Ik durf de unit niet uit elkaar te halen vanwege garantie. Heb via internet gekocht en zij weten het ook niet meer.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #11
Volgens mij klopt je hele idee over de werking van de vloerverwarming niet...
De pomp op de verdeler pompt het water continu door de vloer heen.
Dus vanuit de retourbalk, door de pomp, naar de aanvoerbalk, door de vloer weer terug naar de retourbalk. dit gaat continu zo door. Deze waterstroom drukt dus die eventuele keerklep open.
Dat is 1.

Vervolgens moet er ook nog warmte worden toegevoerd. Dit water wordt vlak voor de pomp erbij gedaan. het wordt gemengd met koud water uit de retourbalk, en gaat de aanvoerbalk in, en dan de vloer in. het retourwater verlaat de verdeler uit de retourbalk.
En gaat dan dus door die RTL.

Als er trouwens continu 10 bar op die verdeler zou staan, dan zouden de slanger er na een tijdje af ploffen.

een ding is in elk geval zeker: Als er genoeg heet water aangevoerd werd, dan zou de vloer warm moeten worden. 50 graden moet geen probleem zijn. 40-45 graden is de temperatuur die de vloer moet kunnen halen.
 

Chathanky

  • #12
Ik denk dat er niet zoveel aan de hand is.
als je vloer nog koud is kan de verdeler bij een goede afstelling nog niet direct die 40 graden aanmaken. Pas als de vloer op temperatuur komt zal de aanvoer ook stijgen.
Je kunt er pas wat vab zeggen of er een te kort aan waterdebiet is als de vloer na uren de aanvoer nog steeds niet op temperatuur komt.

Die 200 ltr/u:
Het water koel je veel verder uit. bij 90/70 zoals een radiator is het afgegeven vermogen 4,6kw.
Als de retour van een vloerverdeler 20 graden is geeft dit een vermogen van 16 kw. (90/20)

Die 16 kw heb je enkel bij het aanwarmen van de vloer. De vloer neemt dan veel warmte op om de massa op te warmen.
Bij een opgewarmde vloer neemt normaal het debiet af. Die 200 ltr/u wordt dan bv 100 liter. Afhankelijk wat de warmteafgifte van de vloer is.

Kijk het eens aan als de vvw een uurtje af 6 onafgebroken de vloer aanwarmt. Ik denk dat de situatie dan heel anders is en de aanvoertemperatuur hoger zal zijn.
 

Wackid

  • #13
Nou na 2 dagen nog geen verschil.

Tot vandaag.....

Ik heb op de op de aanvoerbalk aan de voorinstellingen van de groepen gedraaid (meer dicht) en nu loopt de temperatuur op naar 40 graden.

de retour is op dit moment zo'n 26 graden. (heb een meter gekocht)
Alle aanvoer slangen zijn even warm. en volgens mij wordt de vloer warmer.

Moet het even weer de tijd geven.

Kijken of dit nu werkt.......
 

Wackid

  • #14
Ook dit werkt niet. de ene groep word heel warm en de andere lauw.

Ik weet het niet meer.

Je hoort de pomp ook zwaarder draaien als ik de thermostaat ventielen knijp. Lijkt me ook niet helemaal bevordelijk.

Wat voor temperatuur moet je kunnen halen met stadswarmte?? toch wel 40 graden???