Hallo,

Ik ben middels xmvk-as kabel door de kruipruimte een paar nieuwe groepen aan het aanleggen voor de keuken. Twee vraagjes hierover:

1.) Mag ik op de plaatsen waar de kabel boven de vloer komt, de kabel via een PVC pijp direct invoeren in een normale universele lasdoos of groepenkast of moet ik eerst via een kabellasdoos?

2.) Wat het beste te gebruiken om de aarde litze aan te sluiten op installatiedraad?

Bij voorbaat dank voor het antwoord.

Groeten,
Gertjan
 
Je had in de kruipruimte ook gewone kabel mogen gebruiken.

Je mag de kabel gewoon in een normale lasdoos lassen.
De litze koppel je met of speciale lasdoppen die geschikt zijn voor zowel soepel als massieve draad, of dmv een kroonsteen.
 
Thanks voor het snelle antwoord.
Heb as kabel gebruikt voor extra mechanische bescherming. Is idd beetje overkill. Maar ja dat tienje extra...

Thanks again.

Groeten,
Gertjan
 