Beste,

Ik heb een lamp die niet altijd goed werkt. Gezien het een ouder huis is en dat het soms wel, soms niet is, dacht ik de lampenhouder eens opnieuw los te maken en alles terug wat vaster aan te schroeven! onmiddellijk ook de oplossing voor mijn probleem, maar bij het uitdraaien van de lamp wou ik toch ook even de spanning nagaan en hier zit mijn nieuw probleem.

Het gaat over een wisselschakeling op een oudere elektrische installatie. Wanneer de kring wordt gesloten door één van beide schakelaars aan te klikken brand de lamp en dan is de spanning ook zoals normaal 230V. Maar wanneer ik de schakelaar uitzet en ik meet dan de spanning in de lamphouder dan kom ik op 137V uit. Ik vind maar geen verklaring voor dit gegeven. Weet hier iemand raad?

Alvast bedankt!
 
<Draai een gloeilamplamp in de fitting en je probleem is weg.

Je meet een capacitievekoppeling tussen bruin en zwarte draadomdat deze een stuk langs elkaar lopen.
Je meter belast de spanning niet en daardoor zie je die spanning
 
Bedankt voor de reactie. Ik dacht, na wat opzoekwerk, dat het misschien kwam doordat de wisselschakelaars Frans waren aangesloten ipv met wisseldraden tussen de twee schakelaars.
Is dit dan hetzelfde?
 