Wisselende tapwater temperatuur

Bleekemolen

  • #1
De laatste weken heb ik last van een niet constante temperatuur van het tapwater.

Ik maak gebruik van een 20 jaar oude Agpo Econforte HMC23 i.c.m. de Agpo zonneboiler 2000.

Ondanks het feit dat mijn onderhoudsmonteur er al twee naar heeft gekeken, zonder tot een oplossing te komen, blijft dit probleem zich voordoen:

De zonneboiler werkt naar behoren en warmt het reservoir op een zonnige dag op tot 80°C, zoals het display aangeeft.

Als er tapwater wordt gevraagd in de keuken dan blijft de temperatuur van het water steken op handwarm. Als ik ter controle vervolgens de badkraan openzet, komt er gloeiend heet water uit. Als ik vervolgens dan weer de keukenkraan openzet is deze wel weer heet.

Ditzelfde verschijnsel kan zich voordoen bij elke kraan. Zo kreeg ik vanmorgen handwarm water uit de wastafel kraan, terwijl ik daarvoor normaal (=goed warm) had gedoucht.

De sensoren van de cv ketel zijn gecontroleerd en in orde volgens de monteur.

Het lijkt mij een probleem dat op de één of andere manier te maken heeft met een niet goed werkende sensor?

Stel iedere suggestie zeer op prijs.

Petee
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #2
Op het moment dat er lauw water komt, de kraan open laten staan en bij de ketel controleren of het water daar ook lauw uitkomt, of juist wel heet.
Is het daar wel goed heet, dan heb je bijmenging door waarschijnlijk een thermostaatkraan.
Als het al lauw bij de ketel weg gaat moet je het in de ketel zoeken of in het mengventiel wat er na alle waarschijnlijkheid bij zit.
 

Bleekemolen

  • #3
Dank Wilibald voor je snelle reactie.

Technisch gezien heb ik geen verstand van dit soort installaties, dus wanneer er technische termen worden gebezigd zou ik daar graag wat meer uitleg bij hebben.

Ik heb het volgende geprobeerd:

- Wastafel kraan open: lauw water
- temperatuur tapwater bij cv heet
- douche heet
- keukenkraan lauw

Op aanraden van de monteur bij een eerste controle heb ik de kraan van de wastafel ca. drie weken terug vervangen.

- koudwater kraantje onder wastafel dichtgedraaid; warmwater kraantje vol open: water blijft lauw, er is geen bijmenging met koud water.

Raadsel?

Peter
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #4
Als het water bij de ketel heet weg gaat, is er wel bijmenging.
Deze bijmenging komt niet van je wastafelkraan, maar van een thermostaatkraan. Hierdoor krijg je bij de keuken of wastafel lauw water. Het probleem zit dus in een thermostaatkraan.
 

Bleekemolen

  • #5
Als ik goed begrijp, dan kan het probleem dus zitten bij elke thermostaatkraan in huis? Is dat eenvoudig te controleren of moet ik elke kraan afzonderlijk ontkalken/reinigen dan wel vervangen?

Peter
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #6
Klopt maar normaal heb je ze alleen bij bad en douche.
Het beste is de kraan verwijderen en kijken het probleem opgelost is, zoja dan is die kraan de boosdoener. Vaak zit er kalk of vuil in de keerkleppen waardoor dit probleem ontstaat.
 

Bleekemolen

  • #7
Hartelijk dank, Wilibald voor je, vooral snelle advies. Ik heb dan toch het vermoeden dat de thermostaatkraan van de douche de boosdoener is. Deze heeft soms ook wel kuurtjes bij het aanpasen van de gewenste temperatuur.

Het blijkt wel dat ook bij sanitair regelmatig onderhoud nodig is.

Nogmaals bedankt en t.z.t. zal ik reageren als het probleem is verholpen door mijzelf of een loodgieter.

Peter
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #8
:prima:
 

Bleekemolen

  • #9
Zoals beloofd, Willibald, een reactie:

Weliswaar met enige moeite (thermostaat zat behoorlijk vast"gekalkt") de kraan grondig schoongemaakt en zoals het zich nu laat aanzien, is het tapwater weer bij alle tappunten ok.

Nogmaals bedankt voor je deskundig advies,

Groet,

Peter
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #10
:prima:
 