Wicu gasleiding door stalen buis

Reinhard

  • #1
Ik wil mijn gasleiding vervangen en heb daarover de volgende vraag.
Het betreft een bovenwoning waarbij de gasleiding op de begane grond (voordeur meterkast en trapgat) in huis komt. Tot nu toe was het huis verwarmd mbv gaskachels. Er loop een dikke stalen gasleiding door de parketvloer van de 1e verdieping in een rechte lijn van de meterkast naar de keuken waar de leiding uit de vloer komt en een aansluiting voor het fornuis zit.
Aangezien er een CV installatie komt, is de oude gasleiding niet meer nodig. Ik heb natuurlijk nog wel een aansluiting in de keuken nodig. Mijn plan is nu om door die oude stalen leiding een wicu buis te leggen zodat ik de parketvloer niet hoef open te breken en alleen in de keuken de vloer hoef open te maken.
Mijn vraag is nu of dit is toegestaan.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
Waarom niet de oude leiding gebruiken en afdoppen waar evt aftakkingen niet nodig zijn.

je kan probleemloos verbinden naar koperleiding dmv schroefbussen die je aan de andere kant kan knellen/solderen op koper en op de oude buis kan schroeven met tape.

mischien moet je ergens nieuwe draad snijden maar die app kan je makkelijk huren voor een dagje.

wel na ieder werk aan een gasleiding controleren op dichtheid [afpersen dmv een drukmeter]. maar tenminste afsoppen [al is dit niet voldoende].
 

Reinhard

  • #3
Het huis stamt uit 1932 en de gasleiding waarschijnlijk ook. Ik heb geen idee hoe goed die nog is en aangezien ik de rest van de gasleiding ook niet meer ga gebruiken, wilde ik dit stukje ook maar vervangen. Het snijden van een nieuwe draad is lastig, omdat de pijp strak langs een muur loopt.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Het is niet verstandig een oude ijzeren leiding te gebruiken i.v.m. het roesten.
Wat ik weet van de regelgeving is dat een gasleiding ononderbroken in een ononderbroken mantelbuis onder de vloer gelegd moet worden.
Hier gaat het om een niet vaak voorkomend geval, ik zou zeggen, neem contact op met het energie bedrijf dat u het gas levert.
 

Chathanky

  • #5
Reinhard schreef:
Het huis stamt uit 1932 en de gasleiding waarschijnlijk ook. Ik heb geen idee hoe goed die nog is en aangezien ik de rest van de gasleiding ook niet meer ga gebruiken, wilde ik dit stukje ook maar vervangen. Het snijden van een nieuwe draad is lastig, omdat de pijp strak langs een muur loopt.
Inwendig roest een gasleiding nauwelijks en ik neem aan dat je de buitenkant zo kunt beoordelen hoe de staat van de leiding is.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Mijn plan is nu om door die oude stalen leiding een wicu buis te leggen zodat ik de parketvloer niet hoef open te breken en alleen in de keuken de vloer hoef open te maken.
Niet zichtbaar, daarom kwam ik met de reactie dat het niet verstandig is door die pijp weer gas door te laten stromen.
 

Reinhard

  • #7
Zoals gezegd, licht een (groot) deel van de stalen leiding onder een parket vloer, die ik niet graag openbreek. Ik zou dus de huidige stalen leiding als een soort mantelbuis voor de wicu buis gebruiken. Het betreft geen kruipruimte, maar het plafond van de begane grond. Ik weet niet of daar dezelfde regels voor gelden als voor de kruipruimte.
 

Chathanky

  • #8
Jan schreef:
Mijn plan is nu om door die oude stalen leiding een wicu buis te leggen zodat ik de parketvloer niet hoef open te breken en alleen in de keuken de vloer hoef open te maken.
Niet zichtbaar, daarom kwam ik met de reactie dat het niet verstandig is door die pijp weer gas door te laten stromen.
Oh, sorrie Jan ik wist niet dat ik jou gequote had. :mrgreen:
Als het betrekking op jou had had ik jou tekst gequote, dat is dan wel weer handig als je een tekst kan/mag quoten. :wink:
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #9
Buiten dat, in gasbuizen zitten vaak 90 graden koppelingen.
Trek daar die slag maar eens doorheen.
En er moet inderdaad een ononderbroken mantelbuis zijn.
Ik betwijfel of een oude gasbuis als zodanig kwalificeert.
 

Reinhard

  • #10
Er loop een dikke stalen gasleiding door de parketvloer van de 1e verdieping in een rechte lijn van de meterkast naar de keuken waar de leiding uit de vloer komt en een aansluiting voor het fornuis zit.
Die bochten lijken me dus niet relevant.

Maar begrijp ik het goed dat voor een leiding door het plafond dezelfde regels gelden als die voor de kruipruimte?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #11
Nee voor een plafonds gelden niet de zelfde regels die gelden voor een gasleiding onder de vloer. (in een kruipruimte).

U moet er alleen voor zorgen dat er geen knel of klem verbindingen in het plafond zitten, de verbindingen moeten gesoldeerd/gelast worden.

Door die oude gasbuis mag dus gewoon zonder meer een Wicu buis gelegd worden.

En Wicu buis wel solderen en niet knellen of klemmen ook niet met een steunbus. (valt in de categorie zachte koperen buis)

Vr Gr en succes ermee
 