Werking condens pomp airco

jbh92022

  • #1
Hi!

Enige tijd geleden een multi split airco aangesloten en alle 3 de binnenunits voorzien van Sauermann SI-20 pompjes die het condenswater naar boven het dak op pompen. Alles werkt naar behoren maar nu wil ik bij 1 binnenunit de pomp buiten werking stellen (vanwege het geluid). De condensslang laat ik dan met afschot naar beneden lopen zodat het condenswater op natuurlijke weg naar buiten kan.

Vraag: Kan ik simpelweg de electrische bedrading loskoppelen van de pomp en laat het pompje (met vlotter) het water dan door? Lijkt mij logisch maar wellicht kan iemand dat hier bevestigen of tegenspreken. Alternatief is natuurlijk dat ik de binnenunit weer (deels) van de muur moet losmaken om het pompje achter de unit helemaal te verwijderen en een condensslang alleen aan te sluiten. Dat is meer werk en kan ik niet alleen.

Dank en groet,
JB
 

Auto-Geen

  • #2
De pomp laat geen water door, het vlotterbakje wel. Kantel je de binnenuit aan de onderkant iets naar voren dan is de modificatie goed te doen.
 

jbh92022

  • #3
Dank @Auto-Geen maar zeg je nu dat de pomp het water gaat blokkeren? Want mijn vraag is of ik nu juist zonder de modificatie af kan. Condenswater gaat door vlotter en daarna door pomp weg.. Pomp heeft een 'in' en 'out'. Zou er dus gewoon doorheen moeten lopen?
 

Auto-Geen

  • #4
Probeer het uit en je weet het. We horen wel wat het geworden is. :super:
 

jbh92022

  • #5
Flauw!
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Net zo flauw als een reactie niet lezen?

jbh92022 schreef:
Dank @Auto-Geen maar zeg je nu dat de pomp het water gaat blokkeren?
Ja, dat staat er.
 

jbh92022

  • #7
Er staat 'ik weet het niet en probeer het maar'
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #8
Oh, ik dacht "De pomp laat geen water door".
 

Fmrama

  • #9
Als je de condensslang vòòr de pomp afkoppeld en naar beneden laat lopen , is het voldoende om de draden los te koppelen. De pomp zit dan buiten het circuit. Laat je de condensslang naar beneden lopen na de pomp , en werkt de pomp niet meer , dan kun je wateroverlast krijgen. Maw de uitloop moet ongehinderd lager zitten dan de toevoer van condenswater.
 

jbh92022

  • #10
@Fmrama 'ongehinderd' dus de pomp zou een hinder zijn en water blokkeren indien deze buitenwerking is gesteld. Begrijp ik u dan goed? In dat geval ontkom ik er niet aan om de pomp ertussen uit te gaan halen. Dank voor het advies.
 

Fmrama

  • #11
Klopt!
Dat pompje en of vlotterbakje zal toch wel makkelijk te bereiken zijn? Ze gaan over het algemeen korter mee dan de airco zelf. Dan moet je ze makkelijk kunnen vervangen zonder de hele boel af te breken.
 

jbh92022

  • #12
als ik 1 ding geleerd heb tijdens de installatie, dan is het wel dat e.e.a. best bewerkelijk is. M.a.w. indien niet nodig laat ik het geheel echt liever zitten en stel ik slechts de electrische bedrading van de pomp buiten werking.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #13
Zal ik als 4e ook nog even zeggen dat de pomp het water tegen zal houden of is het ondertussen duidelijk?

Als je de zwaartekracht het werk wil laten doen dan gewoon een passende slang aansluiten op de condenswater bak.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Hoe zit dit in vredesnaam dan aangesloten?
Normaal zit de vlotter en pomp bereikbaar gemonteerd, zijn nl. bij onderhoud service punten.qDie vlotterthes zitten in het voorjaar altijd vol met een biofilm als een slijmerige prop en maak je die niet juist schoon kan je 's zomers heen omdat de vlotrer overstroomt.

Pompjes laten geen waterstroming toe.
 

jbh92022

  • #15
Dit is hem:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Daar kan je gewoon bij, kap eraf en hij is gewoon bereikbaar.
 

jbh92022

  • #17
@The headhunter nee hoor, heeft niets met de kap te maken. Hij moet gekanteld worden en er moet aan de achterkant gepriegeld worden. Niet fijn!
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #18
Welk merk en type airco heb je dan?
 

jbh92022

  • #19
gaat om de Daikin multisplit Prefera R25
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Kaajee

  • #20
Ik vind dit een beetje rare discussie worden, als ik eerlijk ben. Iedereen hier probeert anderen te helpen en doet dit op geheel vrijwillige basis en met de beste bedoelingen maar als ik dit topic zo teruglees worden de pogingen om te helpen alhier niet echt gewaardeerd.
Laat TS het dan zelf verder uitzoeken als de aangedragen antwoorden hem niet aanstaan of zijn conclusies trekken en blijkbaar van mening is dat hij hier niet het antwoord krijgt of vindt wat hij zou willen of hopen.
 
  • Like
Waarderingen: Fmrama en Auto-Geen

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu