Momenteel heb ik nog een erg oude groepenkast die ik wil gaan vervangen voor een nieuwe. Ik heb een 3-fase aansluiting en de huidige indeling is redelijk eenvoudig. De nieuwe groepenkast hoeft in de basis ook niet direct veel uitgebreider.
Huidige indeling:
Stel dat ik deze zou vervangen door een nieuwe groepenkast met bijvoorbeeld 9 eindgroepen, dan hebben de meeste standaard groepenkasten onderstaande indeling.
Stel dat ik in mijn huidige situatie op 2 eindgroepen binnen dezelfde fase per eindgroep 15A elektriciteit zou gebruiken, dus totaal 30A. Dan zullen de smeltzekeringen van de eindgroepen dit volhouden, maar de 25A smeltzekering van de betreffende fase zal wel doorbranden.
Als deze situatie zich nou voordoet in het geval van een nieuwe groepenkast met bovenstaande indeling, wat gebeurt er dan? De automaten op de eindgroepen zullen niet uitschakelen, de aardlekschakelaar zal ook niet ingrijpen want er is geen lekstroom, dus zal de hoofdzekering van de betreffende fase doorbranden verwacht ik.
Is mijn verwachting juist, of zie ik iets over het hoofd? Dit zou namelijk onwenselijk zijn, met name omdat ik geen automaten heb als hoofdzekering zoals je bij nieuwe aansluitingen ziet, maar verzegelde smeltzekeringen die ik zelf niet mag vervangen.
Kan ik dit eenvoudigweg voorkomen door tussen de hoofdschakelaar en de aardlekschakelaars nog een 3-fase 25A automaat te plaatsen, zodat als deze situatie zich zou voordoen deze 25A automaat uitschakelt en ik zelf in staat ben op het op te lossen?
Huidige indeling:
- Aardlekschakelaar 4-polig 40A (als een soort hoofdschakelaar)
- Per fase een 25A smeltzekering (dus 3 totaal)
- 5 eindgroepen met 16A smeltzekering (verdeelt over de fases achter de 25A smeltzekeringen)
- Geen kookgroep, beltrafo of andere bijzonderheden.
Stel dat ik deze zou vervangen door een nieuwe groepenkast met bijvoorbeeld 9 eindgroepen, dan hebben de meeste standaard groepenkasten onderstaande indeling.
- Hoofdschakelaar 4-polig 40A
- Per fase een aardlekschakelaars 2-polig 40A (dus 3 totaal)
- 9 eindgroepen met 16A automaat (3 per fase achter een van de aardlekschakelaars)
Stel dat ik in mijn huidige situatie op 2 eindgroepen binnen dezelfde fase per eindgroep 15A elektriciteit zou gebruiken, dus totaal 30A. Dan zullen de smeltzekeringen van de eindgroepen dit volhouden, maar de 25A smeltzekering van de betreffende fase zal wel doorbranden.
Als deze situatie zich nou voordoet in het geval van een nieuwe groepenkast met bovenstaande indeling, wat gebeurt er dan? De automaten op de eindgroepen zullen niet uitschakelen, de aardlekschakelaar zal ook niet ingrijpen want er is geen lekstroom, dus zal de hoofdzekering van de betreffende fase doorbranden verwacht ik.
Is mijn verwachting juist, of zie ik iets over het hoofd? Dit zou namelijk onwenselijk zijn, met name omdat ik geen automaten heb als hoofdzekering zoals je bij nieuwe aansluitingen ziet, maar verzegelde smeltzekeringen die ik zelf niet mag vervangen.
Kan ik dit eenvoudigweg voorkomen door tussen de hoofdschakelaar en de aardlekschakelaars nog een 3-fase 25A automaat te plaatsen, zodat als deze situatie zich zou voordoen deze 25A automaat uitschakelt en ik zelf in staat ben op het op te lossen?