Welke leidingen mag je wel/niet isoleren (met oog op legionella)

Johanna1973

  • #1
Hallo,

Ivm een koud gat onder de CV waar de leidingen naar beneden gaan hebben wij een start gemaakt met isoleren van de waterbuizen. Nu vertelde de installateur dat we de koperen drinkwaterbuizen (warm) niet mogen isoleren ivm kans op legionella. De CV-buizen kunnen wel geisoleerd worden.
Mijn vraag:
  • Klopt dit?
  • Helpt het ook om de koude leidingen te isoleren? Dat ben ik vergeten te vragen.
Met vriendelijke groet, Johanna
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Willem52

    • #2
    Ja dat klopt. Door het isoleren van warmwaterleidingen blijft de temperatuur bij afkoeling langer in het gebied waar legionellabacterie zich vermenigvuldigt (tussen de 20 gr. en 50 gr .) De cv-buizen leveren geen doch- of drinkwater dus kom je er niet mee in contact. Het wter in de cv-leiding is een gesloten systeem.
    Het isoleren van koudwaterleidingen heeft enkel nut als je bang bent voor bevriezing.
     

    Boertje125

    Vaste Beantwoorder
    • #3
    het isoleren van koud waterleidingen is wel degelijk nuttig dat voorkomt condens.
     

    Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    Moderator
    • #4
    Gebruik dan wel een dampdichte isolatie(A***flex) , anders heeft het alsnog niet veel nut.
     

    Johanna1973

    • #5
    Heel erg bedankt voor uw antwoorden! dat geeft duidelijkheid
     