Welke dimmers voor welke inbouwspots?

Otje2000

  • #1
Hallo allemaal,

Ik heb in mijn huis 3 vertrekken met inbouwspots:

- Badkamer: 2x3 inbouwspots van 12 volt/20 Watt met per 3 spots een elektronische trafo
- Hal: 5 inbouwspots van 230 volt/50 Watt
- Keuken: 4 inbouwspots van 230 volt/50 Watt

Voor alle drie de vertrekken wil ik nu een dimmer aanschaffen, en ik kan kiezen uit de volgende 3 dimmers:

1. Gira 030200, vermogen 60-600 Watt, toepassing gloeilamp
2. Gira 030600, vermogen 20-500 Watt, toepassing halogeen Is/gewikkeld
3. Gira 030700, vermogen 20-525 Watt, toepassing Gloeilamp/halogeen Is tronic

Aanname: ik denk dat ik voor de keuken en de hal dimmer 2 moet aanschaffen en voor de badkamer dimmer 1.

In dit forum werd namelijk al eend genoemd dat halogeen verlichting met een elektronische trafo te dimmen valt met dimmer 1

Vraag 1:
Kan iemand mijn vertellen of mijn aanname juist is?
Vraag 2:
Stel dat ik in een willekeurige ruimte een hanglamp met halogeen lampjes op 230 volt ophang, heb ik daar dan dimmer 1 of dimmer 2 voor nodig?

Alvast ontzettend bedankt voor je antwoord!

Groeten,
Adrian
 

Fiesiekus

  • #2
Als Hal en Keuken beide ook halogeen zijn (?) zou ik voor alle vertrekken de beste dimmer uit de 3 gaan: nr. 3.
 

Otje2000

  • #3
Al mijn inbouwspots zijn halogeen. Was ik even niet heel exact in geweest...
 

Otje2000

  • #4
Ik kan wel voor dimmer 3 gaan maar deze is wel 2 maal zo duur als de andere 2 dimmers. Is er niet een oplossing die goed is waarbij dimmers 1 of 2 worden gebruikt?

Alvast bedankt!
 

Fiesiekus

  • #5
Dan zou ik jou volgorde omdraaien en voor de badkamer dimmer 2 en voor de 230 Volt halogeen de gloeilampdimmer. Dat van die prijzen dacht ik al, die betere (= breder toepasbare) dimmers zijn wel duurder.
 

Ducman996

  • #6
Otje2000 schreef:
Ik kan wel voor dimmer 3 gaan maar deze is wel 2 maal zo duur als de andere 2 dimmers. Is er niet een oplossing die goed is waarbij dimmers 1 of 2 worden gebruikt?

Alvast bedankt!
Halogeen zegt niet zoveel. Het is meer de type trafo die toegepast wordt.

Er zijn ook dimmers (tronic bij je genoemde merk als ik het goed heb) die alle type belastingen aan kunnen.
Ze zijn wel iets duurder, maar je kan allen kanten op. Ook als je een keer andere armaturen op hangt.
 

Otje2000

  • #7
Dus:

- Voor halogeen zonder trafo kan ik dimmer 1 gebruiken?
- Voor de halogeen verlichting met een elektronische trafo dimmer 2 gebruiken?
- En als ik met spots met of zonder trafo overal vanaf wil zijn, kan ik het beste dimmer 3 gebruiken want die is voor alle soorten spots en gloeilampen bruikbaar?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #8
Voor de hal en keuken dimmer 1.
Voor de badkamer dimmer 3.

Vraag 2: dimmer 1.
 

Otje2000

  • #9
Ron321.

Jij adviseerd dimmer 3 voor de badkamer. Komt dat omdat dat de juiste dimmer is voor een elektronische trafo of omdat je met dimmer 3 alles kan dimmer, zowel hologeen met trafo('s) en gloeilampen?

Alvast bedankt
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #10
Voor een electronische trafo een electronische dimmer gebruiken.
Je moet de spullen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. :wink:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Als ik het moest plaatsen kwam er alleen nr 3 in.

Reden:
Nr 3 is geschikt voor electronische trafo's
Hierdoor heeft hij een stroombegrenzing ingebouwd om de opstartstroom van een E-trafo te weerstaan deze is nl heel groot.
Een halogeen gloeilamp heeft dezelfde opstartstroom.

Vaak zie je bij nr1 dat als er een lamp stuk is de dimmer ook stuk is, weer die opstartstroom maar bij knappen van de lamp is die ineens 100x zo groot.
Het is een korte maar deftige stroom die vaak ook de automaten in de meterkast doet trippen.Nr1 kan daar niet tegen.

Nummer 2 heeft ook redelijk wat piekstroom veiligheden maar deze werkt niet lekker op E-trafo's.
door de aansnij techniek die is afgestemt op een transormator is hij minder geschikt voor 230v halogeen, met een lichte kans op zingende lampen.

Nummer 1 geeft snel de geest bij halogeen vanwege de koude opstartstroom hierboven ook al beschreven.
 

Otje2000

  • #12
Headhunter,

Bedankt voor jouw antwoord. Ik zou graag nog van iemand anders horen of hij het met Headhunter eens is of dat ik voor de insteek van Ron321 moet gaan....

Alvast bedankt!
 

Handypete

  • #13
Vraag 1 :

1. bestemd voor gloeilampen en 220V halogeen
2. bestemd voor gewikkelde trafo's
3. bestemd voor gloeilampen en electronische trafo's

Dus :

keuken en hal nr. 1
badkamer nr. 3


Vraag 2.

nr. 1.
 

Otje2000

  • #14
Allemaal enorm bedankt!

Ik ga de dimmers kopen die jullie aangeraden hebben!
 